课程设计三台电动机的顺序启动逆序停止的电气控制

1、设计要求:
试设计三台电动机的自动控制电路,要求电动机M1启动后经10s电动机M2自动启动,再经5s后电动机M3自动启动,又100s后三台电动机同时自动停止。
(4)有短路、过载和失压保护。
2、设计内容:
(1)画出主线路和控制线路
(2)叙述其工作原理

MI启动后自锁启动按键并接通KT1时间继电器延时10S闭合,闭合后M2工作KT2得电,延时5S后闭合M3工作KT3得电,100S后工作动作,串联在电源前端的常闭触头断开所有电源。该电路只适合老式延时继电器,现有的延时继电器都是电子延时,断开时间短会有可能个别断不开,完成不了3个断电。可以用KT3带动一级继电器来断开电源前端的常闭点,最安全有效的做法是在KT3线圈串一个整流二极管后并接一个电解电容在线圈上来延长线圈工作时间。短路、过载和失压保护按常规各分路空开(短路)、加热继电器(过载、短路保护)、失压保护是各KT线圈断电就停止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-13
用时间继电器,基本就搞定 了