我查了下是380A,但我不知道这个数据是3芯之和还是单根线的流量
3*185铝芯电缆的载流量是277A(空气中)。每根线最大能带277A电流。
查下面的电缆载流量对照表,可以查得185平方三芯铝线载流量为277A(空气中)或271A(土壤中)。
电缆的载流量和环境温度、敷设方式、电缆绝缘材料、电缆排列方式等有关,具体参考表中的数据。
200的变压器,现有电机132+50+35+35+几个小电机约280kw正常工作,现还在加一个50和22kw的电机能否正常启动(每次工作时间1到2个小时
你这个如果不是间歇式工作的。正常的这台变压器带不动的。
变压器是250的,上面的我说错了,是间歇工作,谢谢
如果你的132KW是间歇工作。250KVA这可以,不过要加补尝。