10千伏3×185铝芯电缆载流量是多少安?

如题所述

  10千伏3×185铝芯电缆载流量是500—900A 安。
电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
缆载流量估算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-28
500—900A

选择导线的三个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。

经济电流密度,计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
年最大负荷小时数3000以内
铝电缆1.92A/mm2铜电缆2.5A/mm2,
3000~5000
铝电缆1.73A/mm2 铜电缆2.25A/mm2,
5000以上 铝电缆1.54A/mm2 铜电缆2.00A/mm2,
架空线
3000以内的
铝1.65A/mm2 铜3.00A/mm2,
3000~5000 铝1.15A/mm 2铜2.50A/mm2,
5000以上 铝0.90A/mm2 铜1.75A/mm2,本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-07-24
6千伏3*150高压铝芯电缆载流量是多少安?
相似回答