第1个回答 2010-04-28
185电缆最大320的电流,因为距离为2.2KM,有压降,300KW左右。
第2个回答 2010-04-28
还需要知道电缆的绝缘是交联聚乙烯的,还是聚乙烯的,因为绝缘不同,允许的线芯最高温度不同,载流量也不同。
电缆在使用不同的敷设方式时,载流量也不同。
电缆敷设时的根数不同,载流量也不同
电缆敷设地区的平均温度不同载流量也不同。
以上原因都要考虑,才能确定允许的载流量。
假如你所说的电缆是单根敷设,埋地,地中温度最高25摄氏度,交联聚乙烯绝缘,钢带铠装,那么载流量可以大约达到450A。
请注意高压电缆的选择绝不止仅根据载流量,还需要核算热稳定。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2018-11-26
这个电缆的价格是多少
第4个回答 2010-05-12
楼上的你傻啊 还交联不交联呢 高压的你说是不是交联啊~~不交联的能叫高压啊 ~~晕~~~回答楼主应该在
300KW以上