推荐答案 2007-07-27
切换到EPS负载状态,即逆变状态,切断市电,如果还跳那么则可以肯定是输出过载,并且如果自动关机则过载很严重,如果没有关机则是轻微超载,但时间长了也会停机的
如果切换到逆变状态下不跳而是市电状态下跳,那么通常是充电电路故障,里边的充电电路存在问题,当电路并入蓄电池给电池充电时遇到问题自动保护,所以接触器在那跳
而这个接触器,通常大多数EPS是由充电模块控制的,所以就这样不停的跳了,如果是由EPS主板控制的那么跳几次之后就会直接切断了的。
还有看那接触器的大小,如果很大容量的,那么是旁路开关,则是超载时跳的,如果比较小的,那么是充电的,,,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6YDY3Z6K.html
相似回答
EPS
柜体后面有个交流接触器一直跳
答:
如果切换到逆变状态下不跳而是市电状态下跳,
那么通常是充电电路故障,里边的充电电路存在问题
,当电路并入蓄电池给电池充电时遇到问题自动保护,所以接触器在那跳 而这个接触器,
通常大多数EPS是由充电模块控制的
,所以就这样不停的跳了,如果是由EPS主板控制的那么跳几次之后就会直接切断了的。还有看那...