为什么中性点在直接接地系统中,当发生一相接地时接地电流很大,且其它两相对地电压不会升高到线电压?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-19
在110千伏以上的
电力系统
中,一般采用
中性点
直接接地的,当一相发生接地时相应的保护装置动作(
零序保护
,距离保护)所以线路跳闸切除故障点,这个时候系统接地时间很短0点几秒所以电压改变你也看不到。,在35千伏以下的系统一般采用中性点经消弧线圈接地,或是经高电阻接地,基本不采用中性点直接地,因为在这样的系统里发生单相接地时,系统允许继续运行至少2个小时。