剪力墙结构的框架梁一端锚入剪力墙,一端丁着框架梁锚固,上部筋直锚长度不够时可以从梁上面直锚入现浇板
剪力墙结构的框架梁一端锚入剪力墙,一端丁着框架梁锚固,上部筋直锚长度不够时可以从梁上面直锚入现浇板吗?
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-12
剪力墙结构哪里来的框架?即使编号为WKL,也不会以连梁LL为支座的。梁(包括悬挑)顺着墙的,直锚入墙,丁着墙的,墙端必有边缘构件,梁不带悬挑时纵筋弯锚进边缘构件;带悬挑时仅底部纵筋弯锚进边缘构件。顺墙端悬挑的,悬挑梁钢筋直锚入墙。基本没有丁着墙身纯悬挑的。可能有在墙的边缘构件处纯悬挑小的挑梁,挑梁钢筋锚入边缘转角柱。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/DYW3R3W6VYWY6WW66G.html
相似回答
框架梁
与支座暗柱
直锚长度不够时可以锚入
相邻的
剪力墙
里面吗?
答:
不可以
,剪力墙主要是受横向剪切作用并非竖向压力。梁的支坐必须是柱,柱是承载竖向负荷的构件。
...和下部纵筋在
剪力墙
墙身支座
锚固
达不到
直锚长度
0.4Lae怎么办_百度...
答:
钢筋的锚固长度不足时可采用机械锚固
,该形式分为三种:1、末端带135°弯钩;2、末端与钢板穿孔塞焊;3、末端与短钢筋双面贴焊。实际操作中,弯钩、钢板、短钢筋还得满足相关的构造要求,略述。
梁
钢筋到柱子
直锚长度不够时
该弯锚弯锚下去
的
长度是多少?
答:
梁钢筋端支座
直锚长度不够,
弯锚:伸至柱外侧纵筋内侧,且≥0.4LabE+弯折15d。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、
剪力墙
、梁、板)
框架梁
伸入
剪力墙
答:
框架梁
以
剪力墙
为端支座的情况:1、框架梁是顺着墙肢的hw方向的。此时应该都能直锚。2、框架梁端支座在墙的边缘端柱。够LaE尺寸的应
直锚,不够
尺寸的应弯锚(即平直段≧0.4LaE,再弯折15d)。框架梁以墙肢身为端支座的,属设计有误,应及时联系设计处理。