楼下卫生间天花板中间漏水...每2-3天滴1滴水,不好转,也不恶化...找过6个专家,这是为什么呀

我的楼下卫生间天花板中间漏水,2个月了,开始每天2-3滴,我于是:1. 停止使用卫生间2个星期,楼下改善不大,2. 后来我干脆关掉总阀门,放干全部水管中的水,全家离开5天,上周,我开始用厕所和洗手盆,前天我往地上倒了6大桶水,... 这一个月,折腾到今天,楼下始终保持在每2-3天滴1滴水,不好转,也不恶化...好郁闷阿....谁知道这是为什么呀?...我找过6个专家来看过了,说什么的都有,水管/防水/下水管,都被怀疑了2轮,也都被否定了2轮.... 楼下一直催,那位指教指教我啊?!
他家卫生间屋顶是水泥的,屋顶正中间漏水,漏水处没有看到水管。这样小量的漏水,有可能是进水管吗?进水管有水压,漏出的水能这么少,这么慢吗?我关掉总阀门的那5天,他家继续3天1滴,是不是太奇怪了?谁来帮我解惑?先谢谢了!真急人!
他家屋顶是水泥的,上钉木条,现木条已吃饱水了,吊顶貌似石膏板,不妨水,已被水滴出1个洞了。
另外,他家卫生间的墙是外墙,没有隔壁了。这房子20多年了,又漏在屋内,物业不管。 谢谢各位!再给点建议。我该怎么办?
对了,他家木条有一部分从3周前开始见干,可是干的速度之慢堪比乌龟,而且滴水部分照样保持3天1滴,这是什么世道阿!

两三天滴一滴水只是表像,实际上不只这点,以卫生间上面的温度来说,三个小时滴一下水都在下一滴水下来前就干了。更何况他家的木条吃饱了水。现在什么原因都不好说。你最好是拿出手电去看看他家的木条上的钉眼,我怀疑是他们的钉子钉破你家的排水管或PP-R自来水管的表层并顶住。或者钉穿了你们的防漏层(可能性最大),你去总阀关了水半年不用才可能有效果。因为地下吸水肯定饱和了。又没压力,只有受到的重力才一点点的漏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-02
楼下吊顶了吗,如果吊了,建议你让楼下看看是不是他家顶上的主下水管露了。
第2个回答  2011-01-03
首先告诉你,楼下漏水,不一定就是垂直的楼上问题,也有可能是你隔壁的问题啊,看看你隔壁的卫生间或者厨房距离楼下的卫生间有多远,如果比较近的活,他也有嫌疑的,因为水并不一定是垂直上下的流动,也有可能先顺着裂缝或者坡度横向流动哦!~因为你都看多那么多了没问题的话,检查一下这个问题看看吧
第3个回答  2011-01-03
楼下用什么吊顶的啊?防水石膏板还是铝塑板?防水做了吗?再说了,楼下说是你的问题就是你的问题吗?你找专家来,专家光拿眼睛可鉴定不出来啊!有拿工具吗?
建议1找物业,查看防水问题让他自己修!管道问题你花钱!
建议2找装修公司,别管谁的问题省的麻烦你花钱从新做一遍,或者是管道或者是防水!
第4个回答  2011-01-02
到这份上想了解原因要撬开地板看一下,否则都是瞎猜啊
相似回答