电流互感器与三相四线电表接线图,实实物图怎麼接

如题所述

电流互感器通常安装在断路器的负载侧,火线通过互感器。三相四线制系统中,包含A、B、C三相线和N(中性线)以及PE(保护地线)。中性线N不仅用于从三相电压中提供220V的线间电压,还有助于监测三相供电平衡和零序电流,以便于监控和调整电力系统的平衡。通常,A线使用黄色,B线使用蓝色,C线使用红色,N线使用棕色,PE线使用黄绿色。
互感器与电能表的接线步骤如下:
1. 将电流互感器的三个相位(A、B、C)的S1端依次连接到电能表的1、4、7号接线端子,这些是电流进线端。
2. 互感器的三个相位(A、B、C)的S2端依次连接到电能表的3、6、9号接线端子,这些是电流出线端。
3. 将互感器的三个相位的电压端依次连接到电能表的2、5、8号接线端子,这些是电压接线端。
4. 电能表的10号端子连接到零线(N线)。
电子式三相四线预付费电能表结合了电能计量、负荷控制和用户信息管理等功能,是电能体制改革、电能商品化、解决收费难题和调节电网负荷的理想选择。这种电能表利用最新的微电子技术,能够准确计量正向和反向的有功电能,适合直接接入或通过互感器接入电网。