请问30千瓦电机用25平方铝线行吗?距离变压器有500米左右?

如题所述

你这是道计算题!比较麻烦。我只能给你计算值,不能给你算式。根据导线数据可得出导线电阻为0.588ω,根据电机功率可算出电机工作电流为100a,那么线路上的压降就是100x0.588=58.8v,那到电机的电压就是220-60=160v,电机在160v低压下不能正常工作(不能启动,即使启动长时间工作电机会烧毁)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考