两台2000KW/380V发电机分别经过升压变压器升压后,高压侧并联(20KV),升压变压器低压侧为三角形接法,高压侧为星形接法,高压侧中心线出去接了一个NGR接地柜,为什么变压器中心线不直接接地,而是经过NGR柜再接地?

为了降低单相接地故障时产生的线路过电压。
变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。此时,电网出现单相接地故障时需立即跳闸切除故障线路。当电网出现单相接地时,接地电阻向接地点提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压