44问答网
所有问题
大连第二互感器电压互感器JDZX9-35变比试验是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-14
一次加一定的高压,然后测量二次输出电压。计算电压比是否和额定电压比一致
也有变比电桥直接可以测量出结果
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VRDRK6YGR.html
相似回答
电压互感器
DDL1-
JDZX9-35
G交流耐压接线图
答:
同时最好在高压侧接分压电容杆测量
试验电压
,若在低压测测量二次电压按变比折算一次电压时,需考虑容升,35kV的你就取5%吧。
电流
互感器
如何选型。
答:
主要是根据线路电流的大小进行电流互感器的选型。2000W的话,电流大概9.2A,应该选15A的互感器,10A的裕度太小。RB,包括1k欧电阻和电容,应该是互感器内部的。你这个不是简单的电流互感器,应该是个电流传
感器
了,输出是毫伏级的
电压
信号。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流
互感器是
由闭合的铁...
电压互感器
DDL1-
JDZX9-35
G交流耐压接线图
答:
电压互感器
DDL1-
JDZX9-35
G交流耐压时,一次加高压交流电压,二次短路接地。一次加的是对地高压,二次没有感应电压,所以做工频交流耐压
试验
时,一次加高压交流电压,二次必须短路接地。
JDZX9-35是
半绝缘型
电压互感器
吗
答:
击穿基本上是一次输入
电压
过高,或一次与二次之间的绝缘不够。
JDZX9
-10属于半绝缘
互感器
,如果你的互感器一次侧N端未接地,会造成绝缘击穿,且高压会
大家正在搜
10kv电压互感器变比是多少
35kv电压互感器变比
电压互感器的变比如何确定
6kv电压互感器变比
电压互感器的额定变比
10千伏电压互感器变比
互感器电压变比
35kv电流互感器变比
10kv电压互感器变比怎么算
相关问题
大连第一 第二互感器 哪个好
JDZX9-35互感器字母J D Z X是什么意思
电压互感器jdzx9-10g二次绕组频率是多少
这个互感器变比怎么看?变比是多少?
电压互感器jdzx9-10 10/√3/0.1/√3/0.1...
电压互感器变比计算,图上写的是10/√3/0.1/√3/0....
jdzx11-35电压互感器如何做试验,要做哪些项目?
电流互感器、电压互感器试验项目分别是什么及其标准是什么