线路差动保护和变压器差动保护的异同

如题所述

变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。
在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。 从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡电流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为 Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。 当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即 Ik=I1+I2=Iumb 能使继电器可靠动作。 变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-09
变压器差动保护就是利用各侧的CT电流的采样值进行差动,正常情况下各侧电流的差流是0,。
举个例子,一个220kV变压器有三侧分别是高、中、低三侧,每侧都装有CT,保护装置用的电流就是从CT上下来的,正常情况下流进主变的电流等于流出主变的电流,如果主变内部发生短路,所有的电流就都流进短路点了,这个时候就肯定产生差流了。(可以说和母差相似)
纵联差动是针对线路保护设置的,我说一下光纤差动吧:线路有两侧,我把其中一侧叫本侧,另一侧叫对侧吧,本侧的保护装置从本侧的线路CT上采样本侧二次电流,同样对侧电流是通过对侧CT上采的二次电流,这两侧的保护装置通过光纤连接,对侧的电流通过光纤通道传送给本侧,本侧的保护装置就将接受到得对侧的电流和本侧的电流进行比较,产生差流且达到定值时则本侧差动保护动作,对侧差动保护同理。
其实原理都是比较各侧电流,不能说差别很大要说差别也就在于变压器差动保护的二次电流都是直接从CT上采的,而纵联差动对侧的电流是通过通道传送过来的。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-12-28
而线路差动保护通常指输电线的纵联保护,就是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围外,从而决定是否切断被保护线路。
第3个回答  2012-09-01
相同的是原理,就是基尔霍夫电流定律。不同的是变压器要考虑励磁涌流
第4个回答  2012-10-12
楼上说的不对吧,基尔霍夫定律是流进节点的电流等于流出该节点的流电,流进主变的电流步等于流出的电流,电压发生了改变,在算主变差动中引进的是系数,并非单纯的电流之和
相似回答