请问LED路灯平均照度的计算公式或计算方法?

如题所述

照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m2) ,即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m2)面积上的亮度。用这种方法求房间地板面的平均照度时,在整体照明灯具的情况下,可以用下列公式进行计算:平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽)。公式说明:(1)单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。(2)空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关,照明率也随之变化。如常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取0.6--0.75之间;而悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU取值范围在0.7--0.45;筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4--0.55;而像光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取0.3--0.5。以上数据为经验数值,只能做粗略估算用,如要精确计算具体数值需由公司书面提供,相关参数,在此仅做参考。(3)是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰;或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数.一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8;而一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、机械加工车间、车站等场所维护系数K取0.7;而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。
为了让大家能更清晰的理解以上计算公式,下面举一实际工程案例:东莞某机械加工生产车间长为58m、宽为18m、高为8m,矩形,员工作业台面为0.8m。顶棚混合水泥土结构,墙壁刷成白色。经各方面综合考虑现采用250W金卤光源作为照明使用,经查《建筑照明标准手册》,400Lx照度即可达到该车间照明需求。试计算需多少套灯具?
解: 根据室内计算公式: EAV=( Φ×N×CU×K)/(A×B)
查资料得各参数: (1)、250W单端涂粉形金卤光源的总光通量为:Φ=18500; (2)、CU取=0.65;K=0.7   将以上各参数代入公式得:N=49(套)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-09-04
照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m2)
即,平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m2)面积上的亮度。
用这种方法求房间地板面的平均照度时,在整体照明灯具的情况下,可以用下列公式进行计算:平均照度(Eav)=
单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽)。
公式说明:
(1)单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。
(2)空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关,照明率也随之变化。
如常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取0.6--0.75之间;
而悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU取值范围在0.7--0.45;
筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4--0.55;
而像光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取0.3--0.5。
以上数据为经验数值,只能做粗略估算用,如要精确计算具体数值需由公司书面提供,相关参数,在此仅做参考。
(3)是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰;或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数。
一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、 艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8;
而一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、机械加工车间、车站等场所维护系数K取0.7;
而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。本回答被网友采纳
第2个回答  2023-10-13
LED路灯的平均照度可以通过以下公式进行计算:
平均照度(E)= 灯具总光通量(Φ)/ 照明区域的面积(A)
其中,灯具总光通量(Φ)是指LED路灯所发出的总光功率,通常以流明(lm)为单位。照明区域的面积(A)可以根据实际情况进行测量或计算,通常以平方米(m²)为单位。
LED路灯的灯具总光通量(Φ)可以通过以下公式进行计算:
灯具总光通量(Φ)= 单个LED光源的光通量(ΦLED)× LED光源的数量(N)
其中,单个LED光源的光通量(ΦLED)是指单个LED光源所发出的光功率,通常以流明(lm)为单位。LED光源的数量(N)是指LED路灯中所使用的LED光源的数量。
LED路灯的照明区域的面积(A)可以根据实际情况进行测量或计算。如果照明区域为规则形状(如矩形、正方形等),可以使用相应形状的面积公式进行计算。如果照明区域为不规则形状,可以通过测量或使用计算软件进行计算。
需要注意的是,LED路灯的平均照度还受到其他因素的影响,如灯具的安装高度、灯具的光分布曲线、照明区域的反射率等。因此,在实际应用中,还需要考虑这些因素,并进行相应的修正。
总之,LED路灯的平均照度可以通过计算灯具总光通量除以照明区域的面积来得到。但在实际应用中,还需要考虑其他因素,并进行相应的修正。
第3个回答  2012-11-26
就是平均值,照度1,照度2,照度3,照度4……,1+2+...n/n
相似回答