44问答网
所有问题
什么情况下变压器应装设瓦斯保护?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-29
0.8MVA及以上油浸式变压器和0,4MVA及以上车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护:当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。
带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VZGKZ3ZYY.html
相似回答
变压器
的基本
保护
有
哪些
答:
1 瓦斯保护。内部非电量保护,
原理:箱体内部发生故障伴随油分解产生瓦斯气体或变压器油面不论以何种原因下降时,该保护动作
。该保护一般装在容量为80KVA及以上的变压器上。2
电流速断保护
。套管及箱体内部故障,原理:变压器故障引起绕组电流突然增大时,该保护动作。电流速断保护一般装设在容量为10000KVA以下...
电力
变压器装设
有纵差动保护,为
什么
还要装
瓦斯保护?
答:
差动保护是变压器二侧电压出电压差的一种瞬间保护,
而瓦斯保护则是对变压器温度升高,内部出现问题,负载过大
,等使变压器内部产生瓦斯气体时的一种保护。比如变压器初级或者次级出现故障,差动立刻就能动作,而瓦斯不能动作,如果变压器在出现故障前,变压器油温升高,产生瓦斯而瓦斯动作保护,但差动保护不会...
变压器
一般
应装设哪些保护?
答:
(1)瓦斯保护。用来防御变压器的内部故障。
当变压器内部发生故障,油受热分解产生气体或当变压器油面降低时,瓦斯保护应动作
。容址在800kV·A及以上的油及式变压器和400kV·
A及以上的车间内
变压器一般都应装设瓦斯保护。其中轻瓦斯动作于预告信号,重瓦斯动作于跳开各电源侧断路器。(2)纵联差...
电力
变压器保护
都有
什么?
怎样整定
答:
1、瓦斯保护:800KVA及以上的油浸式变压器和400KVA以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护
。瓦斯保护用来
反应变压器油箱内部的短路故障以及油面降低
,其中重瓦斯保护动作于跳开变压器各电源侧断路器,轻瓦斯保护动作于发出信号。2、
纵差保护或电流速断保护
:6300KVA及以上并列运行的变压器,10000KVA及以上...
大家正在搜
变压器瓦斯保护原理
过电流保护是变压器的主保护
变压器瓦斯继电器工作原理
什么是瓦斯保护
瓦斯保护的保护范围是
变压器的保护有哪些
变压器差动保护
变压器差动保护基本原理
变压器重瓦斯动作后如何处理
相关问题
变压器应装设的保护有哪些?
规范中:0.4MVA及以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯...
变压器在什么情况下需要退出瓦斯保护?
电力变压器装设有纵差动保护,为什么还要装瓦斯保护?
车间内装设的容量在多少及以上的油浸式变压器应装设气体保护
什么情况下做变压器绕组变形试验
变压器瓦斯保护由什么设备来完成?其安装在何处?
容量为1000KVA的油浸式变压器为什么不应该装设瓦斯保护