3个空调(分体式)一个电热水器(储水式大概4千瓦)4平方线够吗?这一组要用多少a的空气开关,几p的

3个空调(分体式)一个电热水器(储水式大概4千瓦)4平方线够吗?这一组要用多少a的空气开关,几p的要带漏电保护器的吗?强电箱总开关要带漏保吗?

你没说空调是三相电的,还是两相电的,四平方的线细了,不够。追问

2相的

追答

那不够

你只有近10个千瓦吧

追问

不同时开不行吗

追答

3个柜机,一个热水器

追问

嗯,对

开空调不开热水器

追答

那样当然是可以,除非自己用,给别人做线路是不这样的。

追问

嗯,那就好,

其实我考虑空调一组,卫生间加热水器一组,空调用4平的线,卫生间用2.5平的,行吗

厨房用2.5平的可以吗?

追答

可以

你入户的电表是多大的

追问

现在还没定,应该用大的还是小的

40或60?

追答

价钱差不了多少

大点好

追问

卫生间加电热水器用2.5的线细吗

那就买个大的吧

追答

可以用

距离不长的话

追问

那就好,距离不长,卫生间离强电箱10米左右,

追答

没事

追问

那行,厨房用电大吗?2.5的线够吗

有个冰箱,油烟机之类的

追答

冰箱300瓦左右,油烟机30瓦,

追问

哦,那不大,也够了

追答

2.5和4平方线差不了多钱,你用的不多,走暗线的话,富余点好,要不就买好的国标线。

追问

现在就怕是买线被坑

国标线假的多吗

追答

不至于,好赖都有

你是哪里

追问

有什么方法辨别

江苏徐州的

追答

哦,买当地品牌吧

追问

行,我到时候搜搜,买好点的

麻烦你了

还有就是总开关要买带漏电保护的吗?

追答

讲究就末端带,有漏电不跳总闸。

不过得配几个

总开关配一个就行了

如果是总开关配漏保,只配一个带漏保就行了

追问

我现在除了空调和照明外,厨房卫生间和插座都带漏保

追答

末端配普通C系列微型空开就行了

自己用,自个看完

按规范就细

自个看哇