44问答网
所有问题
短路电流达150kA,如何选断路器?
一般断路器的开断电流只有几十千安,有没有开断电流在上百千安的断路器?还请给出具体型号和参数(包括动稳、热稳电流等)。多谢了!
举报该问题
推荐答案 2010-05-31
你指的是断路器的分断能力为150KA吧,市面上有这种断路器,不过价格很贵
施耐德NSX100/160/250/400/630L
其中100/160/250/400/630指的是断路器的壳架电流,根据你的使用情况选择合适的壳架电流
L指的是在415V时的分断能力为150KA,具体的参数请网上查阅相关的资料
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y336VGRDV.html
其他回答
第1个回答 2010-05-25
期待
我看看有什么家伙能达到你的要求
相似回答
短路电流达150kA,如何选断路器?
答:
其中100/160/250/400/630指的是断路器的壳架电流,
根据你的使用情况选择合适的壳架电流 L指的是在415V时的分断能力为150KA
,具体的参数请网上查阅相关的资料
如何选择断路器
的类型?
答:
1.
断路器的分断能力用F、N、H、S、L表示
,
分别对应不同的最大短路电流等级:F=36KA,N=50KA,H=70KA,S=100KA,L=150KA
。2. 选择断路器时,应确保其短路分断能力不低于线路预期短路电流。3. 断路器按负载类型可分为配电线路、电动机和家用及类似家用三大类,相应地有配电保护型、电动机保...
有没有额定
短路
开断
电流
为
150KA
及以上的
断路器
答:
施耐德NSX系列塑壳
断路器
可以满足 施耐德NSX系列塑壳断路器适用于交流 50/60 Hz,额定工作电压 690V,额定
电流
15 至 630 A 的配电网络中用于分配电能和保护线路,电源及用电设备免受过载和
短路
的危害,提高了供电的可靠性与连续性。
断路器
分断能力 F、 N、 H、 S、 L分别是什么意思?
答:
断路器的分断能力F、N、H、S、L代表着不同的最大短路电流处理能力。
F对应36KA,N为50KA,H为70KA,S达到100KA,而L的上限是150KA
。选择断路器时,首要原则是其分断能力应大于或等于线路可能遇到的预期短路电流。断路器主要根据负载类型分为配电线路保护型、电动机保护型和家用电器保护型。配电线路...
大家正在搜
断路器开断短路电流次数
断路器开断短路电流能力
断路器的短路电流
断路器额定短路电流
断路器最大短路电流
断路器短路电流整定
断路器短路电流计算
如果电路短路电流就会
开路电压和短路电流