推荐答案 2020-04-16
你好
147接s1
369接s2
258接电源
10接零线
这是对了的,我们厂是做箱变还有高低压配电柜的,比较清楚
S1是ABC三相电流互感器的二次侧的一端
在电流互感器那S2是接地了的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y3ZYRWVVVKK6RDD6ZWW.html
相似回答
正泰
dts634
型
三相四线有功电能表
经三只
电流互感器
是否要接地_百度知 ...
答:
第一端子接A相CT
:K1、第二端子接电源A相电压、第三端子接A相CT:K2,零线接第十端,这是一相以此类推、K2接地。
求
DTS634
型
三相四线
经
电流互感器
接线方法
答:
1、有的计量互感器是有两组以上的二次绕组,但是用作计量的话是0.2或者0.2S级的。请将不用的绕组短接接地。2、一般的计量互感器都只是用来计量,只有一组的话,就该组接入计量表就可以了。3、
三相四线
制的,必须有三个
电流互感器
分别A/B/C三相。
DTS634电能表与电流互感器
接线时S2要不要接地
答:
和电压互感器二次都必须接地
。你的S2接地是可以的,但是必须保证整个电流互感器 二次回路 仅此一点接地哦。
正泰
dts634
型
三相四线电子
式
有功电能表线怎么
接求图
答:
正泰dts634型三相四线电子式有功电能表接线:
1,4,7,接三根火线的进线。3,6,9,接三根火线的出线。10接零线
。三相四线电子式有功电能表的电压采样单元和电流采样单元的信号输出端连接电能表计量单元的信号输入端。所述电能表计量单元的脉冲信号输出端连接LED、电能表计量单元的计度器驱动输出端...