你就把它的电枢电流和励磁电流还有电枢电压设定好,然后在磁场控制里面讲励磁电压控制模式改为电流控制 根据你那边现场的情况不同在决定使用测速反馈还是电压反馈 还是编码器反馈
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-02-11
SSD590C直流调速器处理缺脉冲报警基本步骤:

1、 将SSD5900C直流调速器送上控制电源,并按M键两次,点“↓”找到PASSWORD菜单,

按M两次找到ENTER PASSWORD,按向上键头输入密码1311(原始为0000,通过↑↓改数值)

2、 按E键两次退出菜单,并按向上键头“↑”几次,找到SYSTEM菜单;

3、 按M键一次,按向下箭头“↓”几次,找到RESERVED菜单;

4、 按M键三次,注意找到屏幕显示MIN MMI CYCLETM菜单;

5、 按向下键“↓”几次,找到SYS HEALTH INHIBIT菜单;

6、 按M键一次,进入后,按向上的箭头,将0X0000改为0X0002(通过↑↓改数值).

7、 按E键若干次,一直点到屏幕不再变化为止,再按M键两次,按向上键“↑”几次,找到PARAMETER SAVE菜单;

8、 按M键后,看到下面一行显示UP TO ACTIVE字母;

9、 按向上箭头“↑”,SSD590C直流调速器会自动进行保存参数工作,过几秒自动保存好,可以开机.本回答被网友采纳