建筑电气规范中对埋地的电线管有什么要求,最好有规范根据,谢谢

如题所述

1、电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。

2、电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成,壁厚不小于1mm,长度是套管直径的8-10倍;

铝芯电缆用铝套管压接,铝套管的含铝应不小于99.6%,壁厚不小于1.2mm,长度同样是套管直径的8-10倍;

如果敷设的电缆是铜芯和铝芯电缆的连接,应采用铜铝过渡接头,并且需要对铜铝过渡接头在与导线压接前进行退火处理  。

3、在地埋电缆线路的接头和转角处必须设置手孔井或标桩,为便于维修和查勘,手孔井的间距应小于50m。

4、在电缆沟、手孔井内以及进入控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有记载电缆规格、型号、线路名称或回路号数的电缆指示牌。

5、电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切电缆线是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录。

这其中包括:电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号。这样做的好处是可以防止电缆线路的变动和修改,方便地埋电缆线路的查勘和维修每次地埋线缆线路有所变动时,都应该及时更正相应的技术资料和电缆指示牌,确保线路资料的正确性。

6、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;

电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;

电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净距为0.5m;电缆与树木主干的距离不小于0.7m。

7、直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,然后盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。

8、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等交叉时应增加保护管,保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m,保护管两端伸出车道不小于0.5m。

电缆从地下引出地面时,地面上应加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定牢靠。

9、电缆沟的砌筑应考虑分段排水,沟底应有良好的散水坡度,沟的盖板一般用钢筋混凝土盖板,室内经常需要开启的电缆沟一般用钢盖板。

整条电缆沟都应装设连续的接地线,接地线的两头和接地极连通。金属电缆支架必须与接地线相连,接地线可采用40×4扁钢(最小截面不小于80mm2),沟内金属构件均应经全部热浸锌

电缆在支架上水平敷设时,终端、转弯以及电缆接头的两侧都须加以固定,电缆支架的水平间距为0.8m,垂直间距为1m。

10、在桥上敷设的电缆应加垫弹性材料制成的衬垫,桥两端和伸缩缝处应留有电缆松弛部分,以防电缆由于结构胀缩而受到损坏。

11、电缆穿保护管长度在30m以下时,直线段保护管内径不小于电缆外径的1.5倍;有一个弯曲时不小于2倍;有两个弯曲时不小于2.5倍。

电缆穿保护管长度在30m以上时,直线段保护管内径不小于电缆外径的2.5倍,过长时应设手孔井或人孔井。

12、钢管敷设弯曲角度一般不小于90°,弯曲半径应不小于钢管直径的6倍,条件许可时可以做到钢管直径的10倍,明管敷设只有一个弯曲时,可为4倍。

钢管用束节连接时,必须牢固并涂防腐油脂,束节两端的钢管要有可靠的电气连接。管口必须光滑、无毛刺,管内清洁无杂质。

在预埋时,各类保护管管口应用木塞堵住管口,以防杂物进入管内。导线在管内不准有接头或伤痕,导线穿管后应用绝缘布包扎或用塑料套管,严禁两种不同规格材料的导线穿在同一根管中。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-16



本文是基于现行规范GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》,总结了①桥架、②导管、③电缆、④母线安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规范要求。

桥架篇

11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:

1. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,应每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。

2. 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。

3. 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

➤ 镀锌梯架和槽盒安装实例

Z字型梯架过渡自然圆滑,转弯处支架到位。

镀锌槽盒本体间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

➤ 电气桥架安装实例

桥架穿越墙面、楼面防火封堵严密,外壳可导电部分与接地母线连接良好。

➤ 电气桥架接地跨接安装实例

跨接铜导线截面积大于4mm²,且应跨接在桥架连接处两端专用跨接的螺栓孔。

➤ 电气桥架过变形缝伸缩节安装实例

用连接板将电气桥架的伸缩节固定牢固,接地跨接线连接完善,伸缩接两边对称安装支吊架用以固定。

➤ 电气桥架过变形缝安装实例

常见电气桥架过变形缝安装问题:

① 桥架伸缩节与建筑变形缝错位;

② 电气桥架不应安装在水管正下方。

➤ 电气桥架安装错误与正确对比实例

常见问题:喷淋头距电气桥架太近,水将喷撒在电气桥架内。

正确安装:电气桥架与喷淋头保持一定的安全距离。

➤ 电气桥架与喷淋头安装距离问题的分析与预防措施

问题分析:

(1)设计单位水、电专业之间未协调,各顾自己,造成定位有误。

(2)施工单位事前未曾策划,没有应用BIM技术来对安装进行一个整体规划。

(3)水、电安装专业班组各自为阵,互不通气协调所造成。

预防措施:

(1)安装前认真审图,尽量将问题在图纸会审期间解决。

(2)推广应用BIM技术,对安装各专业进行通盘考虑,整体规划,尤其是对一些关键部位,例如:机房、地下室,需用BIM软件将设备、管线及元器件进行准确的定位。

(3)详细向施工班组交底,把管线排版与元器件定位的三维立体图纸及尺寸数据交到施工班组手里。

(4)施工过程监督检查及完工后进行复验。

➤ 电气桥架连接部位穿墙正确与错误安装对比

正确:桥架连接部位应设置在墙外,便于安装维修。

错误:连接部位一半设置在墙内,安装维修都不便,接地跨接也无法连接。

➤ 电气桥架安装常见问题

设置在露天电气桥架应有防雨措施,底部应有泻水孔。

桥架底部开孔错误

导管篇

12.1.1 金属导管应与保护导体可靠连接,并应符合下列规定:

1. 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接。

2. 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体。

3. 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护联结导体。

4. 机械连接的金属导管,管与管、管与盒(箱)体的连接配件应选用配套部件,其连接应符合产品技术文件要求,当连接处的接触电阻值符合现行国家标准《电气安装用导管系统 第1部分:通用要求》GB/T20041.1的相关要求时,连接处可不设置保护联结导体,但导管不应作为保护导体的接续导体。

5. 金属导管与金属梯架、托盘连接时,镀锌材质的连接端宜用专用接地卡固定保护联结导体,非镀锌材质的连接处应熔焊焊接保护联结导体。

6. 以专用接地卡固定的保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;以熔焊焊接的保护连结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。

12.2.5 室外导管敷设应符合下列规定:

1. 对于埋地敷设的钢导管,埋设深度应符合设计要求,钢导管的壁厚应大于2mm。

2. 导管的管口不应敞口垂直向上,导管管口应设置在盒、箱内或导管端部设有防水弯。

3. 由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。

4. 导管的管口在穿入绝缘导线、电缆后应作密封处理。

12.2.6 明配的电气导管应符合下列要求:

1. 导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固。

2. 在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150mm~500mm范围内应设有固定管卡,中间直线段固定管卡间的最大距离应符合表12.2.6的规定。

3. 明配管采用的接线或过渡盒(箱)应选用明装盒(箱)。

12.2.8 可弯曲金属导管及柔性导管敷设应符合下列规定:

1. 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m。

➤ 成排电管弯曲敷设实例

排列整齐,管与管之间平行,弯曲半径一致,弧线流畅。

➤ 金属软管接入电器设施实例

金属软管采用专用模板接入电气设施,安全可靠。

➤ 使用电气软管须注意材质的问题

包塑金属软管按产品要求应通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心检验合格。

➤ 电管敷设常见问题

电管敷设半明半暗,与墙体体交接处粗糙。

导管连接应用专用接头,不得用塑料带缠绕,老化后易断开。

电缆篇

13.1.2 电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

13.2.2 电缆敷设应符合下列规定:

1. 电缆敷设排列应顺直、整齐,并宜少交叉。

2. 电缆转弯处的最小弯曲半径应符合表11.1.2的规定。

3. 在电缆沟或电气竖井内垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆应在每个支架上固定。

4. 在梯架、托盘或槽盒内大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m固定,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m处应设固定点。

8. 电缆出入电缆沟、电气竖井、建筑物,配电(控制)柜、台、箱处以及管子管口处等部位应采取防火或密封措施。

13.2.4 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌,直埋电缆应设标示桩。

➤ 电缆敷设实例

电缆排列整齐,无交叉,弯曲半径符合规范要求。

电缆在垂直梯架内敷设,在每个支架都应固定。

梯架内电缆敷设整齐,固定牢固,标识明确。

电缆穿越防火分区处防火封堵严密

➤ 电缆敷设常见问题

电缆桥架内敷设电缆的总截面面积(包括外护层)不应大于桥架内截面面积的75%

桥架内不允许同时敷设电缆线路和绝缘电线

➤ 电缆沟内支架安装实例

电缆沟内支架安装牢固间距均匀,接地可靠。

➤ 电缆沟内穿越防火分区安装实例

室外电缆沟,电缆穿越放火分区安装在防火分区之间砌一道隔离墙,电缆穿越处用防火泥封堵严密。

室内电缆沟,电缆穿越防火分区安装桥架接地跨接良好,电缆敷设整齐。

➤ 矿物电缆敷设注意事项

矿物电缆具有耐火、防暴、防水,耐腐蚀、载流量大等优点而被广泛的应用。但矿物电缆也有自身的弱点,比如:易受潮、易产生涡流、由于质地较硬,弯曲困难。故在敷设矿物电缆时应注意以下问题:

1. 矿物电缆大都是单芯,易在固定金具中产生涡流,所以在施工中尽量采用非金属固定绑扎,同时采用合理的电缆相序排列,使涡流最小。

2. 矿物电缆的绝缘是由矿物氧化镁组成,极易与空气中水份发生化学反映。在制作电缆头与中间接头时要除湿处理,尽量与空气隔离。

3. 由于矿物电缆外包大都是铜质材料,硬度较高,在处理弯曲时,应使用专用弯曲工具,注意用力均匀,不能强弯,以免造成损伤。且易冷弯。

➤ 矿物电缆敷设实例

矿物电缆弯曲弧线流畅,排列整齐,固定牢固。

矿物电缆进配电箱安装

矿物电缆耐火试验

➤ 矿物电缆过路箱安装实例

矿物电缆过路箱内接线安装

➤ 矿物电缆敷设常见问题

明敷矿物电缆不整齐,在水管下方无防水(潮)措施,矿物电缆尽量采用非金属梯架及非金属固定绑扎。

母线篇

10.1.1 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,且应符合下列规定:

1. 每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长应与保护导体可靠连接不应少于2处。

2. 分支母线槽的金属外壳未端应与保护导体可靠连接。

3. 连接导体的材质、截面积应符合设计要求。

10.1.4 母线槽不宜安装在水管正下方。

10.2.5 母线槽安装应符合下列规定:

1. 水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,且每层不得少于一个支架,其间距应符合产品技术文件的要求,距拐弯0.4m~0.6m处应设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。

2. 母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应有与建(构)筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并有防火封堵措施;

3. 母线槽跨越建筑物变形缝处,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每50-60m宜设置伸缩节。

➤ 母线槽安装的重点控制项目

1. 水平安装


(1)插接母线组装前应对每段的绝缘电阻值进行测定,用1000伏兆欧表摇测相间、相对地间的绝缘电阻值均应大于20MΩ。
(2)插接母线各段间连接应保持母线与母线对准、外壳与外壳对准,自然地而不应强行组装,不使母线或外壳受到额外应力。

(3)插接母线的金属外壳及其固定支架均应接地或接零良好,且全长不得少于两处与接地或接零干线连通,有跨接要求的,两端应跨接地线可靠。
(4)封闭式母线敷设长度超过40m时,应设置伸缩节;穿越防火墙、楼板时,采取的防火隔离措施要严密。
(5)吊杆上下备母,且下备双母,平弹垫齐全,且配套;母线与吊杆横担之间应采取压板固定的方式,以确保不移动。

2. 垂直安装

(1)过楼板处砌好挡水台,挡水台口角方正,距地高度以50mm为宜。
(2)垂直敷设支撑在楼板处应采取专用弹簧减震支撑,减震装置与插接母线垂直,安装应牢固。

➤ 母线水平安装实例

连接应保持母线与母线对准、外壳与外壳对准;穿越防火墙、楼板时,采取防火隔离措施。

吊杆上下螺母,平垫及弹簧垫片齐全,且配套;母线与吊杆横担之间应采取压板固定的方式,以确保不移动。

➤ 母线垂直安装实例

垂直穿越楼板处应有与建(构)筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并有防火封堵措施。

➤ 母线安装实例

母线槽穿楼板上部正确安装实例

母线槽水平正确安装实例

➤ 母线垂直安装正确与错误对比

正确:垂直敷设支撑在楼板处应采取专用弹簧减震支撑,减震装置与插接母线垂直,安装应牢固。穿越楼板防火封堵措施到位。

本回答被网友采纳
相似回答