接触器和热过载 没有接负载电机时能随便吸合 接了负载电机就跳闸 是否可以判断为电机有问题?怎样解决
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-07-19
首先确定到电机的线路正常。
基本可以认为电机问题。
电机断电,是否转动正常。
电机负荷是否正常。
追答
万用表测电机是否接地,线圈是否正常
追问
万用表达到什么档位 怎样测量啊
追答
确定机械部分没问题
。
万用表电阻档,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YGVVK3KWY66RZDW3W6W.html
相似回答
空开在
接触器接通负载
(220V)
时跳闸
,再推上去就没事了,什么原因?
没有
过 ...
答:
如果是接触器闭合瞬间空开就跳闸了,那应该是设备的启动电流过大触发了空开的瞬时脱扣,再推上去就成功了
,不太好特别准确的定性,大致的可能是,第一次合闸时,设备由冷态经过合闸瞬间的大电流冲击,不处于冷态了,由此再次启动的话,启动电流会一定程度的减小。当然,这和接通的是什么设备、设备的内部...
电机
不启动怎样
判断
是空开或交流
接触器
或继电器或热继电器的故障_百度...
答:
1.测空开出线端电压,三相电压正常不正常 2.检查交流接触器主触点端三相电压,再下端电压。如下端无,可能
接触器没吸合
。3.断电测热继电器常闭触点是否通路。如不通,就是热保护动作。按复位钮再启动试试。如再跳,
可能负载
故障了。比如是电机,那就是烧了。
交流
接触器跳闸
是怎么回事
答:
你说这两台电机空车运转即空载没有问题,而工作一会交流
接触器就
自动跳闸,这说明控制回路没问题,只是过流保护动作引起,如果你的过流保护是普通热继电器(热元件)的话;首先你可以先检查一下热元件上下口接线是否松动、氧化等造成在电机运转时有发热现象,检查热元件的整定电流
是否与电机
额定电流相匹配...
电线
没有
短路,
电机
正常.
接通就跳闸
为什么
答:
说明多半是过负荷,跳闸之后是不是开关发热,并且要等几分钟才能推上,如果是那就是过负荷了
。在有漏电保护器的情况下,短路了,会自动跳闸,以保护电源。向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的继电保护装置即被事故产生的短路电流...
大家正在搜
热过载继电器配合接触器怎么接线
接触器没有负载可以吸合吗
接触器接触不上和过载有关
接触器热过载继电器接线图
热继电器与接触器怎么接线
接触器过载会怎样
接触器过载能力一般是多少
接触器过载保护器接法
热接触器过载怎么复位
相关问题
我的水泵一接负载就跳闸,具体情况是:空开----交流接触器-...
接触器带电机就跳,不带负载就不跳.
电机综合保护器不接负载启动接触器,为什么一启动就跳闸?
电机通过空开 接触器 热过载继电器连接 而热过载经常短路,怎...
关于电机的负载后跳闸的事
请问接触器与热继电器可以起到对电机的缺项保护么
电机通过空开 接触器 热过载继电器连接 怎么判断故障出在哪里
不接电机时接通电源接触器正常吸合,一接上电机就立即跳闸是怎么...