关于一根电缆钢带接地

箱变高压侧至变压器的连接电缆,需要两头钢带都接地吗?会不会产生环流导致电缆发热?还是只有一头接地?
另外屏蔽层需要在单独接地吗?为什么?

  根据根据GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》规范要求,电缆头的钢铠是必须接地,并没说只接一头,默认大地电位为零,电缆头两端有良好的接地,没有电位差哪来的环流,就不会有发热之说了。
  如果象箱式变电站的高压电缆长度确实很短,电缆头只用一端接地个人认为还是可以的,但没有规范支持。
  根据国家建筑标准设计图集13D101电力电缆终端头和接头制作中所示,屏蔽层可以一起接地的,没有必要单独接地。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-25
【需要两头钢带都接地吗?】需要的,而且是一定要的。

【会不会产生环流导致电缆发热?】怎么会呢,钢带接到大地,还会有电流?追问

两头接地不是回路吗,三相不平衡不是会产生感应电动势吗,有电势差不就有电流了吗?为什么是必须呢?

追答

【两头接地不是回路吗】与大地组成回路?大地是零电位,有什么回路?

你想一想,大地是零电位。