采用架空线导线型号为LGJ-300,长度6.8kM,计算负荷为6.229MW,首端电压10.5kV。功率因数0.99,计算出压降0.61,末端电压才9.89kV,如何提高末端电压。

如果你需要直接使用10KV的电源,可以考虑提高首端变压器的档位使电源电压达到10.7kV以上,或者在末端并联一组1MVar的补偿电容器,当然还有配备相应的熔断器和避雷器。如果你需要降压为380V使用,也可以提高末端的降压变压器的档位来实现。
其实你的负载功率因数那么高,导线截面也足够,线损不应该有这么大的,应该好好查一下线路是否有断股等故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-02-11

    如果需要直接使用10KV的电源,可以考虑提高首端变压器的档位使电源电压达到10.7kV以上,或者在末端并联一组1MVar的补偿电容器,当然还有配备相应的熔断器和避雷器。

    如果需要降压为380V使用,也可以提高末端的降压变压器的档位来实现。
    其实负载功率因数那么高,导线截面也足够,线损不应该有这么大的,应该好好查一下线路是否有断股等故障。


第2个回答  2010-03-15
只有采用线间变压器来解决了。没有别的方法。有线广播都 是那样:如果距离远的话就用高压输出。再就是增加线径了亮点恐怕不被认可。