44问答网
所有问题
35KV电压互感器检验打压打多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-12-23
æ ¹æ®å½å®¶æ åGB 50150-2006ãçµæ°è£ ç½®å®è£ å·¥ç¨ çµæ°è®¾å¤äº¤æ¥è¯éªæ åãéå½ A é«åçµæ°è®¾å¤ç»ç¼çå·¥é¢èåè¯éªçµåæ å35KVçµåäºæå¨åºåè¯éªï¼ä¸æ¬¡ä¸º95KVï¼äºæ¬¡ä¸º2KVã交æ¥è¯éªã大修è¯éªãé¢é²æ§è¯éªçï¼æåºåè¯éªç80ï¼ è¿è¡ï¼ ä¸æ¬¡ä¸º76KVï¼äºæ¬¡ä¸º1600Vã
èåè¯éªä¸å®è¦ç»ç¼è¯éªåæ ¼ãä»è´¨æèè§æ£åå¼è¯éªåæ ¼ãæ³æ¼è¯éªåæ ¼æè½åã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YVW33WGZZYGZVZRZD3W.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-11
根据国家标准GB 50150-2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》
附录 A 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准
35KV
电压互感器
出厂试验 95(80)KV,交接试验 76(64)KV。
括号内的数据为全绝缘结构电压互感器的匝间绝缘水平。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
35KV电压互感器检验打压打多少
?
答:
1)一次绕组按出厂值的85%进行,出厂值不明的,按72
kV电压
进行试验;2)二次绕组之间及末屏对地为2kV;3)全部更换绕组绝缘后按出厂值进行。
【急】
35kV
电流
互感器
局部放电试验预加
电压多少
?如何规定?测局放量开窗...
答:
预加
电压
为耐压的80%;95*0.8=76 kV 参考GB1208 标准。电压施加到预加电压1分钟,降到测量电压1.2*40.5 和1.2*40.5/1.732,测量局部放电视在放电量。开窗目的是屏蔽固定相位的干扰信号。位置不固定的干扰信号靠开窗解决不了
电压互感器
怎么样作耐压实验
答:
电压互感器
,把一次的一个端子接到高压端,二次接地。测量一次对地和一次对二次的耐压。把二次接高压端,一次接地,测量二次对地耐压。通常6KV的耐压做28KV,10KV的耐压做42KV,
35KV
的耐压做95KV,二次都是3000V。
10kV,20kV,
35kV电压互感器
感应耐压试验频率如何选择
答:
一般在100~400Hz,三倍频用的多,150Hz
,通常是接成开口三角,这样可输出三次谐波。倍频感应耐压适用于半绝缘YH,全绝缘直接进行工频耐压就行了。倍频耐压时间=120X额定频率/试验频率,所以三倍频就打40s
大家正在搜
电压互感器耐压试验打多少
电压互感器与电流互感器区别
电压互感器打耐压
电压互感器打耐压二次为什么要接地
电容式打电压互感器的优点
10kv电压互感器变比是多少
35kV电压互感器
电流互感器打耐压前二次侧
耐压打多少怎么做耐压试验
相关问题
35kv电压互感器怎么作耐压试验
35KV电压互感器开口三角电压是多少?
电流互感器、电压互感器试验项目分别是什么及其标准是什么
在用35kv干式电压互感器绝缘电阻达到多少才算合格
35Kv电压互感器用不用做伏安特性试验
35KV电压互感器内部有异常响声怎么处理
35KV/400测量变压器损耗电压互感器应该选多少大小的?3...
求指点下面35KV电压互感器各项参数的含义