三相四线,30KW负荷.距离800米,用70平方铝线正确吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-16
哪用这么大的线,用4.5平方左右的铜线就可以了,三相的应该是380VAC,每一项承担的功率也就10KW,每一相的电流也才45A左右,用4平方的线就够了,保守一点用4.5平方的线。铜线4.5平方的1km的电阻是1欧左右。
追问
800米压损是多少?
追答
没有压损这一说法,只能说是线越长电阻越大,损耗就越大。800米你要看是多大的线啊,如果是4.5平方的,那就不用我说了吧?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YW3RKV3VKVW6GZZVVGZ.html
其他回答
第1个回答 2013-10-17
可以满足需要,余量还比较大
相似回答
请问
30千瓦,800米
长
,三相四线用
多大的
铝线?
答:
铝线
截面=电流×距离÷34÷允许损失电压 (允许损失电压:一般按供电电压的5%计,单相11V
,三相
19V)4、根据“3”的计算结果选择导线 5、比较“2”、“
4
”,选择其中较大者使用。
三相四线70平方铝
芯线能带多少千瓦
答:
在三百八十伏的
三相
电源里,线路距离三十米左右
,七十平方
毫米的国标
铝线,
可以带动一百四十五千瓦左右的
负荷
。如果是一千米左右的
距离,
最大负荷也就十六千瓦左右。
照明用电共计
30KW,
线路长度120
米,
应该选用多大的电缆
答:
照明用电共计
30KW
,线路长度120米,应该选用
70平方
的电缆。根据功率公式P=UI有:I=P/U =30/0.22 =136A(按单相市电计算)查下面电缆载流量表,可选70平方的二芯铜电缆。由表查得每千米的电阻为0.268Ω,故120米电缆电阻为0.12x0.268=0.032,120米的电压损失为0.032x136=
4
.4伏,电压损...
三相
电动机总容量80kw内最大1台
30KW
四平线架设
距离
230米现有
70平方
防...
答:
判为合格
。2、230米电缆的压降 70平方铝芯电缆导体直流电阻 最大值是0.443Ω/km,230米长的电阻=0.443Ω/kmx0.23km=0.102Ω 在电机额定电流下,电缆的压降=60Ax0.102Ω=6.1V 6.1V相对380V显然很小(1.6%)远远小于国标的7%,也判为合格。所以70平方铝电缆是可以使用的。