一条排烟管道可以带两个防火分区吗
商场油烟
管道能不能
跨
防火分区
,具体安装要求有什么
答:
不能跨
防火分区
。
两个防火分区可以
共用
一
个风井吗?
答:
可以
,平面上这样例子比较少见,但是不同楼层(也是不同防火分区)多个排烟系统使用同一个井道的情况就很常见了。道理是一样的。
跨越
防火分区
的
排烟
风
管
耐火极限是
1
小时还是2小时
答:
排烟管道
的耐火极限不应低于0.5h,当水平穿越
两个
及两个以上
防火分区
或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于
1
.5h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,如果确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于2.0h,且不得影响人员疏散。
一台
排烟
风机最多
可以带
几个防烟
分区
答:
你好,根据描述,一个防火分区内有5个防烟分区,设一套排烟系统,明确告诉你,
完全可以
!但需注意,排烟风机风量按照最大防烟分区面积x120计算排烟量。
防
排烟
风
管
能穿越其他
防火
风区吗
答:
可以。必须满足《建筑设计防火规范》第9.4.3条的规定,其中:3“穿越
防火分区
的
排烟管道
应在穿越处设置
排烟防火
阀。排烟防火阀应符合现行国家标准《排烟防火阀的试验方法》GB 15931 的有关规定。”是强条。
一条
送风风管上有
两个
送风
防火
阀,当火灾发生时是否应该全部关掉?是否...
答:
防火阀在火灾发生时应该全部关闭,该要求在《建筑设计防火规范》有明确条文。解释:通风
管
的铺设一般都穿越了防火分区,为了防止火势从一个防火区域蔓延至另
一个防火分区
,建规要求,在风管穿越防火分区处必须安装防火阀,并且火灾发生时要关闭该防火阀。
...为什么竖向一个
排烟
风机
可以
负担多个
防火分区
,而横向必须按防火分区...
答:
防烟分区本身就不得跨越
防火分区
,水平方向上设置防火分区时,排烟风机必须分别设置,如果只设置一台排烟风机,那这台排烟风机的功率可能得超级大,大到防排烟机房都撑不下,而且排烟效果也不是很好,分开设置也是考虑排烟效果;还有
一个
原因就是
排烟管
不得跨院防火分区。至于高层建筑竖向设置一个排烟风机,...
防
排烟
风机
可以
跨越
防火分区吗
答:
消防
排烟
风机最好不要负担
两个防火分区
的区域,一是各防火分区由于有排烟口的存在,烟气是有可能蔓延到另
一
个防火分区的。另外防火阀的熔断片一般要求设置在烟气上游方向,而负担两个防火分区的系统中间部位的防火阀做不到。消防排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、宾馆、企业等低噪声大量通风排烟场所...
排烟
考虑
两个
防烟
分区
同时着火的情况吗
答:
考虑。在地下室设计
排烟
方面,
防火分区
内有两台排烟风机,有同时着火的风险,该防火分区内另设计
两个
防烟分区,排烟要考虑两个防烟分区同时着火的情况,保证安全性。两个防烟分区同时失火的几率是很小的,规范之所以规定120,是因为火灾蔓延至相邻防烟分区时,其感烟探头会联动其排烟口打开。
汽车库
两个
防烟
分区排烟
系统
可以
合用吗
答:
根据面积来看是否合用。面积小的话是可以合用的,如果面积大的话就不合适了,大于2000以上最好分开用,因为风量太大了。防
排烟
系统,都是由送排风
管道
、管井、
防火
阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟
分区
有着直接的关系。高层建筑的防烟...