44问答网
所有问题
当前搜索:
三相电20kw用多大的线
三相电20千瓦要
用几平方的电缆线?
答:
选用安全电流容量为55A的16平方铜导线
。20KW,3相380V,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16平方的多股铜线电缆。三相电表,50A空开足够用 ...
三相电20千瓦用
多少平方
的线
?
答:
一平方电线通过最大电流约6A电流承受最大功率约为1300W,那么
20KW
电流在100A以上,电线至少在20平方以上。
三相
:100000/380/1.732/0.85=179(A),
需要
电缆截面50平方的铜缆。铜芯线的规格有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、1...
20千瓦三相电用多大
平方线?
答:
20千瓦三相电用25平方的线
。用25平方的电线就够,若是单相20KW功率,它的电流大概是在90A,而25平方铜芯线的安全载流量又是在120A。若是三相电压的话,只要用10平方的电线就够,在选择电线时,长度要特别注意的,如果太长的话只能加大线径。线的选购 首先选择电线,要看包装,好的电线包装完整,而...
三相电20kw用多大的
电缆?
答:
答:20千瓦在380V电压的三相电源时用10平方的(铜芯)电缆,在220V电压的单相电源时用16平方的(铜芯)电缆
。解析:20kW功率,在380V电压的三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I...
请问,
20kw用多大的
电缆线合适?
答:
20千瓦三相电用6平方的线
。按照三相电电流计算公式:I=P÷(U×1.732×cosΦ)其中,P是功率(瓦),U是电压(380伏),cosΦ是功率因素(0.85),I是相线电流(安),带入数据P=21千瓦,U=380V,从而计算可以得出:相线电流I=37.5安。在三相平衡电路,通常铜导线的安全电流是5~8A/mm^2,...
三相电 20
个千瓦
用多大的
电缆线
答:
负载为
三相
380V
20KW
应
使用
至少3*10mm² 或3*10mm²+1*6mm²的电缆。选择电缆时,决定电缆截面大小的并不取决于电缆传输的功率,而是流过电缆的电流。但是电流和功率是相关的,即功率越大,电流也越大,所以已知电缆传输的功率,可以间接地通过计算得到相关的电流值,再通过电流值得到...
三相电20千瓦用
几平方电缆?
答:
20千瓦
电机
需要
6平方的电缆线。根据
三相电
相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85),I-相线电流(A),带入数据P=
20kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=35A,在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2,33÷8=4.5mm^2,电缆最近...
三相电20千瓦用
几平方电缆?
答:
三相电20KW,负载均匀的话,每相电流约40A左右,使用10平方的线缆可以了,如果线缆敷设距离不远,不是持续满负荷运行的话,
6平方的线也可以
。
380V
三相电 20KW要
装多少平方的电线?
多大的
空气开关
答:
20KW的
电机额定电流大约是40A,而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=40*1.5=60A,6平方毫米的铜线即可。20KW电机:
三相
电机电流估算为2A/kw,
20kw
电流为40A,可选择50A或63A的空气开关...
三相电20千瓦用
几平方电缆?
答:
380V
20kW的
电机,如果长度限制在100米以内,可选用 3x10平方毫米电缆。计算过程:1、求电机的额定电流 Ie Ie=
20 kW
/(√3x380Vx0.8) ≈38A 【其中0.8是功率因数】2、根据 Ie 选择电缆的截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x10mm²的载流量是 52A>Ie,所以可选择。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相四线20个千瓦用多大的线
20kw380v用多大的电缆
三相电20kw要多少平方的线
20个千瓦三相电需要多大线
20kw380v要多大的铜线
20kw三相四线零线需多少平方
380Ⅴ20kw用多少平方电缆线
20千瓦三相电多大电流
三相380v20千瓦用多大的电缆