44问答网
所有问题
当前搜索:
三相80kw用多大的铜线
80kw用多大
电缆
答:
保守35平,宽裕50平铜电缆。
功率80kw所需的电缆为3x35平方的铜线
。 根据功率公式P=1.732UIcosφ 有: I=P/(1.732Ucosφ ) =80/(1.732x0.38x0.85) =143A(用三相市电计算,功率因数取0.85) ,因为是三相电,或取3x70平方的三芯铝线。
80千瓦三相
电
用多大的
线?
答:
80千瓦三相电用35平方的线
。功率80千瓦的额定电流I=80/1.732/0.38/0.8=151安,如果是近距离(几十米以内),使用铜电缆35平方毫米,使用铝电缆50平方毫米。如果是中距离(几百米),使用铜电缆50平方毫米,使用铝电缆70平方毫米。如果是远距离(近千米),使用铜电缆70平方毫米,使用铝电缆120平方...
80kw的
电采暖用电,3+2带铠电缆线的需要400米左右 算上电损,
需要多大
线...
答:
使用三相电源的80kw的电采暖用电,
线路电流在210.5A左右
,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,210.5A电流,可以选择50平方毫米的铜芯电缆。
80kw用多大
电缆
铜线
答:
80kw用多大
电缆
铜线
1、80kw的负荷比较大,
需要用三相
电源,80x1.5就是120A电流,如果功率因数80x2即160A电流的话,电缆敷设方式以及散热等情况较好可以用70mm
的铜
芯电缆,如果散热不好还有穿管敷设等情况建议用95mm的铜芯电缆。2、开关选择应当不小于所用负载的电流,并适当加大以留下余量。但是应...
请教电工师傅,380V,
80kw
电动机
用多大
铜电缆
答:
380v,80千瓦,
用35平方的铜电缆
。电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=162/6=27平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1....
80千瓦三相
需
多大
电缆
答:
380v,80千瓦,
用35平方的铜电缆
。电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75)。1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=162/6=27平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5...
80Kw
,电压380∨电机距离200米,用多少平方的线?
答:
380V供电电压,
80KW的
负荷,额定电流大约150A,线路不长的话使用35平方
铜线
或者50平方铝线就可以,200米的长度要考虑电压降,使用50平方铜线或者70平方的铝线电缆
6、7个电机共
80千瓦
,
三相
电,
需要
多少平方的铝线和
铜线
?线程大约在300...
答:
80千瓦
每小时就是80千瓦时,也就是我们平时说的80个字。80千瓦相当于160A,铝线用75平方的《加了启动电流》。
铜线
用35平方的
我家用电量80千瓦电压是220V
要多大的铜
芯电线才可以你好,
80千瓦用
多少...
答:
80Kw的
功率
需要采用三相
供电,可以用50平方
铜线
或者70平方铝线。也可以自备变压器采用高压供电。
三相80kw用多大的铜线
220V30千瓦用多大电缆?
答:
三相80kw
线路电流在210.5A多一点,220V30KW线路电流在136.4A左右,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,210.5A电流,需要选择50平方毫米
的铜
芯电缆,136.4A电流需要选择25平方毫米的铜芯电缆。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
80kw380v用多大的铜线
80千瓦三相用多大电缆铜线
80千瓦三相电用35平方的线
80千瓦需要多大铜线
80kw用多大电缆铜线
80kw用多少平方三相电缆铜线
80千瓦三相电用多粗线
220v80千瓦用多大铜线
三相60kw用多大的铜线