44问答网
所有问题
当前搜索:
化工企业管道法兰静电跨接要求
化工管道静电跨接
规范
答:
1、有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值
。2、当值超过《压力管道规范—工业管道》( GB /T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需...
管道静电跨接线
标准
答:
从该条可以看出,
法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接
。3、《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》( GB /T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。
法兰静电跨接线
标准
答:
电阻大于0.03欧是
,安装导线跨接。根据查询《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》第10条信息显示,有静电接地要求的管道,各段间应导电良好,每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03欧时,要设导线跨接。
法兰跨接
标准是怎样的?
答:
工业金属
管道
工程施工规范(GB50235-2010)第7.13.1条规定:设计有
静电
接地
要求
的管道,当每对
法兰
间或其他接头间电阻超过0.03欧姆,应设导线
跨接
。2。压力管道规范工业管道第四部分制作与安装(GB/T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好,每对法兰或螺纹接头间电...
法兰跨接线
的
要求
有哪些?
答:
根据SH3501-2002中的6.2.13条:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。
当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.003欧时,应有导线跨接
。《GB50074-2002石油库设计规范》14.2.14 在**危险区域内的输油(油气)管道,应采取下列防雷措施:1 输油(油气)管道的法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接...
防
静电
接地
要求
的
管道
,应当如何
跨接
?
答:
在GB50156的第11.2.12指出:在爆炸危险区域内工艺
管道
上的
法兰
、胶管两端等连接处,应用金属线
跨接
。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下可不跨接。TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第80条有
静电
接地
要求
的管道,应当测量各连接接头的电阻值和管道系统的对地电阻值。当...
什么是
法兰
连接处的接地?
答:
《
化工企业
防雷和防
静电
接地检测实施细则》中的第三章第一节“防静电部分”,规定了“当
法兰
用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线
跨接
“,具体这部分的内容如下:防静电部分全文如下:1、金属罐、设备、
管道
应有防静电接地。2、可燃气(液)体、可燃固体的管道在下列部位,应有防静电接地:(1)进出...
化工厂
易燃液体
管道法兰跨接
相关标准哪有?
答:
03欧姆,此时,则必须设导线
跨接
。(2)《工业金属
管道
工程施工及验收规范》(GB 50235—97)的6.12.1的规定:6.12.1 有
静电
接地
要求
的管道,各段
管子
间应导电。当每对
法兰
或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。
化工厂
易燃液体管属于工业管道,也是压力管道,上述标准应执行。
静电跨接
?
答:
然而,SY/T 7385-2017《防静电安全技术规范》和SH/T3097-2017《石油
化工静电
接地设计规范》针对输油输气
管道法兰
,尤其是螺栓数量少于五颗的情况下,明确
要求
进行
跨接
,以确保静电安全。值得注意的是,石化行业标准可能存在一定的讨论空间。静电虽电流微弱,电位差可达数千伏,即使电阻小于1兆欧姆,也可能...
化工管道静电跨接
规范?co管道阀门是否必须做静电跨接,有没有具体的
要求
...
答:
化工管道静电跨接
可以遵循国家标准如GB 50235-2010,co管道阀门是否必须做静电跨接,具体的
要求
是
法兰
或阀杆电阻小于等于0.03欧姆,石化总
公司
标准允许利用螺栓导电。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
法兰静电跨接的标准规范
天然气管道法兰跨接线
螺栓防静电跨接规范
石油化工企业防静电设计规范
法兰球阀静电跨接接法
燃气管道法兰静电跨接
不锈钢管道法兰静电跨接
法兰为什么要静电跨接
法兰之间为什么要加静电跨接