变压器安装规范如下:
1、变压器、变电所安装前,室内顶棚、墙体的装饰面应完成施工,无渗漏水,地面的找平层应完成施工,基础应验收合格
,埋入基础的导管和变压器进线、出线预留孔及相关预埋件等经检查应合格。2、变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。3、变压器中性点的接地连接...
室内
油
变压器安装规范
答:
(七) 油浸式变压器安装在有一般除尘排风口的厂房附近时,其距离不应小于5m
。(八) 油浸式变压器基础轨道应水平,轨距与轮距应配合。装有气体继电器的油浸式变压器,应使其顶盘沿气体继电器的气流方向有1% - 1.5%的升高坡度(制造厂规定不需要安装坡度者除外),并安装止轮器。
室内变压器
导流槽
安装规范
要求
答:
该规范要求如下:
1、安装环境:室内变压器应安装在干燥、清洁、通风良好的区域,远离易燃材料和湿度较高的地方
。2、
安装位置
:变压器安装应满足供电侧和负载侧的安全距离要求,以防止火灾和其他危险。3、
安装基座
:变压器应安装在坚固稳定的基座或支架上,以防止振动和倾斜。4、接地:变压器应通过可靠的接地...
变压器安装
要注意问题?
答:
1、
变压器安装位置要靠近负载中心,供电半径不能大于0.5km
。2、
变压器室要避开易燃、易爆场所
,避开污秽地带,地势宜高,防止水淹。3、 变压器安装位置要
考虑与高压出线柜、低压进线柜接线方便
。4、
变压器安装位置需要预留一定的空间
,方便维护及拆装。5、 变压器必须单独一个变压器室,用栅栏隔开,如...
安装变压器
技术规程
答:
本工艺
标准
适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下
室内变压器安装
。2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文...
1000kva
变压器安装标准
答:
变压器室的安全距离。
室内变压器
外壳,距门不应小于 1m, 距墙不应小于 0.8m;额定电压为 35KV 及其以上的变压器,距门不 应小于 2m,距墙不应小于 1.5m;变压器二次线线的支架,距地面不 应小于 2.3m,高压线线两侧应加遮栏;变压器室要么有操作用的开 关时,在操作方向上应 1.2m 以上的操作宽度。
请问
安装变压器
应该与住宅楼保持多少米距离?
答:
⑶室外装设两台以上变压器,其外壳相隔的距离不应小于1.25m。⑷变压器外壳应妥善地。⑸变压器距可燃性建筑物的
距离不应小于5m
,距耐火建筑物的距离不应小于3m。⑹在围墙或台(墩)上,悬挂“止步,高压危险”的警告牌。3、室内安装的配电变压器的安全技术要求 ⑴室内应有良好的自然通风。⑵变压器室的...
变压器
的最小
安装
距离是多少?
答:
GB50053-201X 《10kV及以下变电所设计
规范
(报批稿)》4.2.5 多台干式
变压器
布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不宜小于表4.2.5及图4.2.5的规定。多台干式变压器防护外壳间的最小净距(m):4.2.6 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔...
在屋面
安装
配电
变压器
时有哪些基本安全要求?
答:
室内
的配电
变压器
,应考虑运行维护的安全以及通风、防火等问题。还要考虑到发展的需要。为保证变压器的安全运行,GB50053-1994《10KV及以下变压器所设计
规范
》规定:可燃油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距应符合:变压器容量(KVA) 100-1000 1250及以上 变压器外廓与后墙壁、侧壁净距(mm) ...
国家对于
变压器安装
的安全距离是多少?
答:
根据《10kV及以下变电所设计
规范
》(GB 50053-94)规定:10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为2.7米。如果因
变压器安装
在房屋侧造成窗户、阳台等无法安装防护网,可以与我局联系,我局将会派工作人员到现场勘查。经现场勘查,如果窗户、阳台安装防护网后与变压器安全距离...