44问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器软连接安装图片
高压开关柜和
变压器
之间怎么
连接
的?用电缆吗?
答:
软连接
当然比直接用铜排好,一般容量较小的直接铜排连接,容量较大的采用软连接。一次回路中的变压器柜是装有低压降压变压器的开关柜,就是将10/0.4KV的降压
干式变压器
,外面用金属外壳封闭起来,成为一个柜体与其他开关柜组合;母联柜内装设母线联络开关。两段母线之间的联络开关及其电流互感器装在这个柜...
干式
试验
变压器
的
安装
和通风有哪些要求?
答:
1.一台变压器与另一台变压器之间以及变压器与任何相邻墙之间的最小距离应为0.5 m,以便于检查和通风,但要视项目尺寸和电压而定;2.将要
安装变压器
的房间应该通风良好,以确保适当的自然通风,因为这是
干式
试验变压器正常工作的基本参数。在这一点上,重要的是,进气口应位于变压器的前部靠近底部的位置,...
变压器
与进线柜
连接
时应该采用什么方式?
答:
一般容量较小的直接铜排连接,容量较大的采用
软连接
。进线柜作用:进线柜为负荷侧的总开关柜,该柜担负着整段母线所承载的电流,由于该开关柜所联接的是主变与低压侧负荷输出,就显其作用的重要所在。
多大的
干式变压器
需要用
软连接
管
答:
315KvA以上变压器。315KvA以上变压器的
干式变压器
需要用
软连接
管。1、软连接是由无数片铜丝构成,具有伸缩性,能够起到减震作用,大容量的变压器均应采用软连接,软连接的作用是防止共振给低压柜带来的损伤。2、硬连接是由一片铜板构成的连接。当变压器工作振动时会通过铜排与低压柜产生共振,造成低压柜内...
多大
干式变压器
需要使用
软连接
答:
315KvA以上的
干式变压器
需要使用
软连接
。额定功率较大的(315KvA)以上变压器在低压侧与配电柜低压隔离开关上桩头之间
安装软连接
。软连接是一种用于连接粉体加工设备和管道的管道配件,又称软接、柔性连接。其主要作用是补偿设备或者管道振动产生的位移和应力和以及输送粉体。
变压器
是怎么
安装
的?需要注意什么?
答:
4、变压器箱体、
干式变压器
的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠
连接
,紧固件及防松零件齐全。5、变压器及高压电气设备应按完成交接试验且合格,方能投入使用。6、配电间和静止补偿装置栅栏门应采用铜芯软线与保护导体可靠连接,其截面积不应小于4mm2。7、有载调压开关的传动部分润滑应良好,...
安装变压器
技术规程
答:
3.4.7 变压器的安装应采取抗地震措施(稳装在混凝土地坪上的
变压器安装
见
图
2-65,有混凝土轨梁宽面推进的变压器安装见(图2-66)。 3.5 附件安装: 3.5.1 气体继电器安装: 3.5.1.1 气体继电器安装前应经检验鉴定: 3.5.1.2 气体继电器应水平安装,观察窗应装在便于检查的一侧,箭头方向应指向油枕,与连通管的
连接
应密...
干式变压器
有哪些容易出现的故障?新买了干式变压器,想了解一下_百度知...
答:
3)低压出线采用
软连接
。4)请母线桥厂家解决。
变压器
铁芯自谐振 █ 原因:硅钢片接头与叠片之间存在漏磁引起的电磁吸力。█ 判断方法:1) 变压器噪声大,正常噪声夹杂其他噪声。2) 将变压器噪声转化为波。█ 解决方法:1)拧紧变压器上的螺丝,包括两端夹紧螺丝、穿线螺丝、垫块压钉线。2)变压器小车...
有一台
干式变压器
,噪音较大,是什么原因?有解决的方法吗?
答:
一、
变压器
振动处理 对变压器使用减振台,进行低频隔振治理,能够将振动的传递控制在0.2%以下,从而减少变压器振动传播的建筑结构噪声。二、汇流联排减振处理 汇流联排的
软连接
处理。对硬性
安装
的低压母线排出线槽架铜排,电磁噪声振动有可能通过联排向建筑结构传播,降噪处理中间需要将它改成软线连接。三、...
母线槽
连接变压器
的部分什么情况要加变压器进线箱?
答:
母线槽与变压器连接方式一般采用两种:1.用硬铜牌连接(与
干式变压器连接
)2.用软铜带连接(与油浸式电力变压器连接)在连接的过程中考虑到母线槽始端头相序排的大小及变压器上方的空间。如果空间允许可以不需要进线箱直接
安装
在变压器上方。OPTIMUS BUSWAY ...