44问答网
所有问题
当前搜索:
断路器整定值如何计算
漏电保护器的动作电流
整定值
一般取多少?
答:
家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器。防火用漏电
断路器
漏电保护
整定值
上限定为500mA,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体...
关于电缆载流量和
断路器整定值
的问题请教?
答:
你这问题问的不对,首先你要知道你要保护的是电缆还是电动机,要是保护电动机的话既不是96A,也不是72A,电动机保护药根据电机性质和用途来
设定
保护,总体原则是电动机额定电流的1.05---1.20倍,也就是说保护电流可以在63---72A之间设置
框架
断路器
的
整定值
问题?请大神帮忙
答:
调整比较麻烦,0.7一1倍的额定电流不动作,瞬动电流是额定电流的3倍一6倍瞬时动作,如果要调整动作时间最好请厂家修改,否则导致
断路器
不能正常工作。还有就是断路器动作电流要调大,你可以选择大一号的2000A的比较合理。
过流
整定值
与过流脱扣器各是什么意思?
答:
tr是过载长延时整定的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd
整定值
时...
断路器
、继电器
如何
选型?
答:
断路器
的脱扣
器整定
电流
值计算
是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。 (2)“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流
整定值
可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值,应等于...
真空
断路器
脱扣
整定值
有那些?
答:
Ir:过载长延时脱扣电流
整定值
;Tr:过载长延时脱扣时间;Ii:短路瞬时脱扣电流整定值;Isd:短路短延时脱扣电流整定值;Tsd:短路短延时脱口时间整定值。“真空
断路器
”主要结构:真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。一、真空灭弧室:按照开关型式不同有外...
断路器
的
整定
电流值是什么意思?
答:
当电路中的电流过大,超过
断路器
的额定电流时,断路器中的熔断器,即保险丝烧毁,电路断电,起到保护电路的效果,其
整定值
视情况而定,一般是小于电路中的额定电流
断路器如何
进行
整定
答:
断路器整定
的意义:1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断断路器以保护线路或负载 。2、上下级断路器间实现选择性配合。整定方法:1、固定动作
定值
断路器,选择不同额定电流的断路器 。2、可调动作定值断路器,选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值 。
整定
电流
答:
!又是一建立确定的电数值的限量 ! 所以,
整定
电流 必须有调整工作过程 !你可能听过。“那个开关的跳闸”‘整定电流’没调好 !"整定电流" 既是个名词, 又是个‘动词’(动名词 !)经
计算
负载额定电流近2100A,那么能将整定电流调至 略 大于2000A的值 !以后渐渐升 !
我的压缩机最大运行电流22.5A,
断路器
电流
整定值
应该设为多少?用的是...
答:
断路器
的整定电流一般为额定电流的1.5倍,另外取电流
整定值
和正泰NS2没有任何关系
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜