电力系统三相短路电流
高压
短路电流
计算公式?
答:
如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,那么此处的
三相短路电流
是:300/(1.732*10.5)约等于16KA。在无法取得
电力系统
的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的...
电网
短路电流
是怎么计算的?
答:
非故障相电压为0,短路电流为
三相短路电流
的√3倍。2、零序阻抗=正序阻抗:非故障相电压为故障前电压,短路电流等于三相短路电流。3、零序阻抗无穷大:非故障相电压为故障前电压的1.5倍,短路电流为三相短路电流√3/2。对称分量法及
电力系统
元件的序参数和等效
电路
一、对称分量法 1、在电力系统中突然...
为什么
三相短路
对
电力系统
并列运行暂态稳定的破坏最严重
答:
4.当
系统
发生不对称短路时,不对称
短路电流
的磁效应所产生的足够的磁通在邻近的
电路
内能感应出很大的电动势。这对于附近的通讯线路、铁路讯号系统及其他电子设备、自动控制系统可能产生强烈干扰。5.短路时会造成停电事故,给国民经济带来损失。并且短路越靠近电源,停电波及的范围越大。短路可能造成的最严重...
电网发生
三相
对称短路时,
短路电流
包含哪些分量
答:
如果是理想的
三相
完全对称短路,无疑
短路电流
包含的只有正序分量。但是在电网中完全三相对称的短路是不可能的,所以短路电流一定包含小部分负序分量。参考资料:
电力系统
分析
电力系统
,
三相短路
非周期分量
电流
。
答:
在发生故障前
三相电流
是对称的,发生故障瞬间若A相电流瞬时值为正弦量的最大值,则根据三相电流对称性(大小相等,互差120度)可知,此时B、C相电流瞬时值均为最大值的一半,即为A相电流瞬时值的一半,故答案为A。
电力系统三相短路短路电流
只包涵什么分量
答:
电力系统
中
三相短路
又被称为对称短路,即相间短路后依然对称,因此它只包含了正序分量,没有负序,零序分量。
电力系统三相短路电流
实用计算的简化条件中,为什么可以忽略负荷?_百度...
答:
电力系统
发生
三相短路
故障时,由负荷反馈出来的故障
电流
与系统产生的故障电流比起来,微不足道,为了简化计算,可以忽略不计。
当
电力系统
发生
三相短路
,单相接地短路,两相短路,两相短路接地时,它们的...
答:
依然是以正序等于负序小于零序阻抗为条件,首先
三相
是对称
短路
,所以,,你懂的。负序
电流
绝对值(因为两相短路及接地正负序电流反向)单相小于两相接地小于(随着零序阻抗升高而逐渐接近于)两相。试想若零序阻抗无穷大,即为不接地,就等同于两相。这个都是有计算式,向量图的,仔细看就会发现很多联系相通...
当高压电网发生
三相短路
故障时,其
短路电流
非周期分量出现最大瞬时值的...
答:
【答案】:C如题51解图所示,时间轴上的投影代表各量瞬时值。非周期电流有最大初值条件应为:①相量差有最大可能值;②相量差在t=0时与时间轴平行。因此,短路前
电路
空载(),并且短路发生时,电源电势过0(α=0)。
短路电流
的最大瞬时值出现在短路发生后大约半个周期,一般
电力系统
中,短路...
阐述无限大容量
电力系统三相短路
时电压电流怎么变化,
短路电流
怎么求
答:
电流
将在原来的值上迅速上升,到达某一值后,
电路
保险丝熔断,或
短路
线熔断(或电源内部线路熔断),电路开路,电流迅速降至0。