答:
上面的一幅图为单相
变压器
短路
试验接线
图,下面的图为三相变压器单路试验接线图。低压侧短路,在高压侧加入可调的电压,当低压侧电流达到额定电流IN2时,读取到高压侧的电流为IN。此时,高压侧所加电压称为短路电压Uk。而:Uk%=(Uk/UN)×100%。Uk指的是原边线圈的线电压,IN×ZT=相电压,Y型
接
...
电缆交流耐压试验怎么做?
试验变压器
的两根线怎么接?
答:
电缆交流耐压试验一般用调频串联谐振装置
试验变压器
的
接线
如下:试验变压器一般有5个接线柱,输入的两个接线柱接试验变压器操作箱的输出0-200V或者接0-400V的接线柱,试验变压器的仪表端接试验变压器操作箱的仪表接线柱,试验变压器的高压尾接地。高压端接高压电缆的芯线,电缆铁铠接地 ...
变压器
介损
试验
用反
接线
与正接线有什么区别?
答:
正接法:当被测试设备的低压测量端对地绝缘时
,可以采用该接线法测量。反接法:当被测试设备的低压端对地无法绝缘时或接地时,可以采用反接线法测量。2、接线方式不同 正接线法:通电前,先将“试验电压”开关置于“关”位置。将UH端子用专用线缆的大铁夹(有UH标记),接至被试品高压端,将IX端子...
110kv
变压器
耐压
试验接线方法
答:
1、首先把一套2芯线,从控制部分的输出端连接到
变压器
的输入端。2、其次另一套三根线里面包含绿线、黑线、红线,控制部分和变压器之间的端子一一对应。3、最后把110k变压器启动即可。
Dyn11单相空载
试验
如何
接线
?
答:
在Dyn11的单相变压器进行空载试验时,
接线方法如下:1. 将电源电缆中的线缆连接至试验台的电源相线L;2. 将测量端伏特表的红表笔连接至Dyn11单相变压器中低压侧的Ux接线柱上
;3. 将伏特表黑表笔连接至Dyn11单相变压器中低压侧的Nx接线柱上;4. 此时测量端的伏特表应读数为零,然后打开电源开关,测量...
试验变压器
的使用
方法
答:
1、按
接线
示意图接好工作线,必须注意,使用该
试验变压器
时必须将“高压尾”可靠接地。 接通电源前,须先将操作箱(台)调压器调至零位。电源接通后,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电等待升压。2、以1.5-2KV/S的速度沿顺时针方向均匀旋转调压器手柄升压,并密切注意仪表...
接地线是电力行业的“生命线”,
变压器
局放
试验
的接地
方法
有哪些?
答:
试验
中主要是通过无局部放电试验装置
接线
接地后,完成对
变压器
、电缆等绝缘耐压试验。试验中尤其注意的是接地问题,如被试变压试验回路接地、减少外电场干扰的接地等。接地线是电力行业的“生命线”,它对保证试验的正确性、人身的安全至关重要。一般而言有以下几种接地
方法
:1、 低压三角形连接的试验回路:...
变压器
交流耐压
试验
如何
接线
?高压侧短接以后跟设备连线,然后低压侧短 ...
答:
你上述
接线
是正确的,但要注意的是
试验
设备按要求该接地的地方一定要接地啊。
变压器
做耐压
试验
怎么
接线
答:
一般
变压器
做耐压
试验
,一根线接绕组(线圈),另一根线接外壳,一般电压1500伏,时间1分钟,如无击穿,说明合格,绝缘良好。如果是电力变压器,电力检测部门有国家测试标准。
变压器
短路
试验
如何
接线
答:
非测试侧(一般为低压侧或中压侧)用足够截同的铜排或导线短接,测试侧(一般为高压侧)加压,调节
试验
电压,待电流等于额定电流时,读取所加电压和功率值。因一般现场试验所需电源容量很大,基本无法满足额定条件下的试验,通常采取低电压短路试验。