配电房的接地施工标准
变
配电
室内明敷
接地
干线安装应符合哪些规定
答:
做好以后,测量,
配电室接地的接地电阻不能超过2欧姆
,超过2欧姆就视为不合格的。
配电房
环网
接地标准
答:
配电房环网接地标准为:
1、地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁
。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。2、达到标准后与避雷系统连接,做好防...
小型
配电室接地
要求
答:
三、支持件间的距离,在水平直线部分宜为0.5~1.5m;垂直部分宜为1.5~3m;;转弯部分宜为0.3~0.5m
。u 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10~15mm。u 明敷接地线的表面应涂以用15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个导体...
配电房
防雷
接地
怎么做
答:
一般在配电房土建施工之前就要埋设接地网,首先,
间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上镀锌钢管,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构
,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊,不能对焊。接地网位于地面以下50公分。
建筑物的钢筋安装规范和接地网焊接
。配电房内部设备的接地...
变
配电室接地
干线离地面高度
答:
标准要求:
①接地扁钢表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂黄色和绿色相间的条纹标色;②垂直弯或垂直连接处需加工成圆弧
;③接地扁钢距地面高度为250~300mm;④接地扁钢与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm;⑤接地扁钢上应设置供临时接地用的接线柱或接地螺栓(不少于2处);...
配电房的接地
怎么做
答:
1 在
配电房
周围的地下铺设接地网和接地极,使得接地网
的接地
电阻达到设计值;2 用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;3 在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;4 所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
配电房
地面要怎么
施工
答:
另外机房内的所有用电设备必需做好等电位连接,当机房通信网络系统为300千赫兹以下的模拟线路时用S型等电位连接,如为兆赫兹级数字线路时就要采用M型等电位连接了。等电位的做法,你可以百度。
配电房的
防雷保护工作,不光是
接地
和等电位连接,这是一个系统的
工程
,包括进出机房电力、通信线路的屏蔽,合理...
工地
配电房
,打
接地
离墙几米打?
答:
直接引一条PEN到低压柜到低压柜把PEN分成N,PE线。把N,PE找一点(只能一点)连接起来,然后接地。根据
规范
规定:工地
配电房的接地
线的垂直接地极长度2~2米5,三根一组,距离5米布置成“一”字或“△”,打入地下后顶端埋入地下不小于50厘米,用40×4的镀锌扁钢连在一起并引出。
配电室
如何做
接地
答:
一般来说在电缆沟内
接地
都是采用镀锌扁铁,其安装方法和规定如下:1.接地母线(扁钢)与避雷带、网(扁钢)扁钢需要支架固定 2.接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。(水平接地体局部埋置深度不应小于1m,并应局部包以绝缘物(50~80mm厚的沥青层)。) 水平接地体的加工制作:一般...
电气
工程施工
方法
接地
系统?
答:
5、高低压
配电房
、
接地
干线 (1)、接地干线应调直、测位、打眼、煨弯、卡子,接点端子装好。然后进行敷设、卡固、焊接,接地体连接要牢固。(2)、焊接处,断接卡子,接地端子均应刷防锈漆了,整个干线刷黑色油漆。(3)、金属部件注意保护镀锌层。(4)、焊接饱满,不得有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10