44问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆沟埋设规范要求
高压电缆沟埋设规范要求
答:
深度不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m
。直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上的电缆则要求不小于1m的埋设深度。无法满足上述要求,应采取额外的保护措施。
高压电缆沟埋设规范要求
答:
【1】GB50168-92第5.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求:
一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m
。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。 二、
电缆应埋设于冻土层以下
,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 一般的在施...
高压
电线有哪几种敷设方式?
答:
1)直埋式:指高压电缆直接敷设于地下,
要求埋深不得低于0.7米,穿越农田时不得小于1米,在容易受重压的场所应在1.2米以下
,并在电缆上下均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土板等保护层,覆盖超出电缆两侧各50mm;在寒冷地区,则应埋设在冻土层以下。2)管道式:指将高压电缆敷设于预制的管...
电缆沟
的
要求
有哪些?
答:
1、挖沟的深度应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米
;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、
直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土
,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。附:地下直埋敷设的基...
电缆沟
的深度是多深?
答:
2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m
。
直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下
,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。直埋敷设的电缆,
严禁位于地下管道的正上方或正下方
。 电缆与电缆...
电缆
线路在管、沟内敷设时应符合哪些规定
答:
电缆从地下引出地面时,地面上要加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定牢靠。电缆线路在管、沟内敷设的
要求
:1、
电缆沟
的砌筑应考虑分段排水,沟底应有良好的散水坡度,沟的盖板一般用钢筋混凝土盖板,室内经常需要开启的电缆沟一般用钢盖板。整条电缆沟都应装设连续的接地线,接地...
10KV电缆穿钢管
埋设
时,
电缆沟
的深度多少合适?
答:
电缆
铺设:1.直埋铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
380伏地下
电缆
埋深是强制
规范
吗
答:
380伏地下电缆埋深是强制
规范
。《城市道路照明工程施工及验收规程》6.1.7
电缆埋设
深度应该符合下列规定:1、绿地、车行道下不应小于0.7米;2、人行道下不应小于0.5米;3、在冻土地区,应敷设在冻土层以下;4、在不能满足上述
要求
的地段应按设计要求敷设。市政道路内电缆人行道埋深0.8米以上,...
10kv
电缆
铺设方法有哪些
答:
直埋敷设以其较低的投资成本而被广泛采用。在敷设前,需检查电缆表面是否有机械损伤,并使用1kV兆欧表遥测绝缘电阻,通常
要求
不低于10MΩ。1.
电缆沟
深度应依据相关部门提供的标高确定,确保电缆的
埋设
深度。首段深度不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m。沟底应无硬质杂物,铺设100mm厚细土或黄砂。敷...
直埋
电缆
线路在
埋设
时有哪些
要求
与规定
答:
1. 电缆选择:应使用铠装电缆。
埋设
深度要求从地面至电缆外皮不小于0.7米,电缆外皮至地下建筑物基础不小于0.6米,且不得小于0.3米。电缆之间的相互间距需满足特定要求,例如水平接近时最小为0.1米,不同部门电缆之间间距不小于0.5米。2.
电缆沟要求
:电缆沟内不应有石块等硬物杂质,应铺设100...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电缆沟设计规范
高压电缆沟施工规范
高压电缆埋设施工规范
高压电缆沟深度规范要求
10kv高压电缆地埋标准
高压线埋地下的标准规定
10KV电缆沟深度规范要求
高压电缆直埋铺设规范标准
电力电缆沟标准