答:
亲,
100个千瓦要用95平方毫米的电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732*380*0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。【回答】
三相100
千瓦
用多大的电缆线
?
答:
需要25平方的电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=100kw,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22....
三相
380V,
100KW
负载应该选择什么
电缆
?
答:
三相380V,
100KW负载可以采用3x95平方铜芯电缆(空气中敷设)或3x70 平方铜芯电缆(埋地敷设)
。选择过程:1、求出负载的电流 100KW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A选择铜芯电缆的截面积(以常见VV22型铜芯电缆为例)由上表可知,在空气中敷设 3x95平方铜芯电缆的载流量是230A>190A 埋地...
100
千瓦
用多大电缆
,电流是多少?
答:
因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的是,以上建议仅供参考,实际使用中需要根据具体情况选择合适的电缆规格。同时,为了...
100kW
功率
用多大电缆
?
答:
100kW
功率,如果
三相
电380V供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯
电缆
经验公式(每平方铜芯
线缆
工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
100
千瓦
三相
供电
用多大的电缆
答:
1、
100KW需要
用35平方的铜电缆,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般
三相电线
的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
100Kw三相
电机
用多大的电缆
答:
三相
四线制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:三相380V,
100KW
的电流 Ie=100KW/(根3x380Vx0.85)=179A 对照生产厂给出的“电缆载流量”表(不同生产厂、不同型号
的电缆
略有不同)可知:截面积为3x70+1x35mm²的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于...
三相一百
千瓦
需要多大的电缆
答:
三相100
千瓦的容量需用70平方的三芯铜
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=178A(按市电电压计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选70平方的三芯铜电缆。
100KW
的负荷需要
用多大的电缆
?
答:
100KW
设备
需要
用70平方毫米三芯铜
电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜
电缆
即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
请教高手单相用电总功率为
100KW
,
三相
总电源,
要多大的电缆
。
答:
回答:单相
100Kw
那你的变压器
要
选
多大的
啊 负载太偏了吧 这个要用单相 得用120的
电缆
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100千瓦380v用多大电缆线
三相100kw要电缆型号
100千瓦用多大电缆380v4芯
三相100kw用多少平方的电缆
三相100kw要多大平方线
总功率100kw380v用
100kw三相四线需要多大电线
380伏三相100kw用多大的铜线
三相1100千瓦用多大电缆线