110kv变压器无载开关电阻超
变压器无载
分接
开关
接触不好会造成什么后果
答:
变压器无载分接开关接触不好,
1、会使接触不良点电阻变大,发热加巨,时间长了会导致温度升高,如果达到铜的熔点时,可能会烧断导线
,影响供电;2、也导致变压器整体的温度上升,引起变压器损耗增大;3、整体及局部的温度升高会引起绝缘电阻下降,在过电压下可能导致内部短路跳闸,引起变压器事故。
变压器无载
分接
开关
接触不好会造成什么后果
答:
变压器无载分接开关接触不好
。1、会使接触不良点电阻变大,发热加巨,时间长了会导致温度升高,如果达到铜的熔点时,可能会烧断导线,影响供电;2、也导致变压器整体的温度上升,引起变压器损耗增大;3、整体及局部的温度升高会引起绝缘电阻下降,在过电压下可能导致内部短路跳闸,引起变压器事故。变压器(Tr...
110KV变压器
装设一台有载调压和一套
无载
调压装置,请问哪位大虾知道这...
答:
三卷
110KV变压器
:有载调压装置应该装在110KV侧的,可以带电调整。当调整该侧档位时,35KV和10KV侧电压均会相应变化。
无载
调压装置应该装在35KV侧的,需要停电调整,调整该侧电压仅对35KV侧电压发生变化,10KV不变。
电阻
偏差过大对
变压器
运行有影响吗
答:
电阻偏差过大对变压器运行有影响的,因为损耗增加了,所以温升会比原来高,但变比不变。电阻偏差过大对变压器影响表现在几个方面:
1.绕组可能有故障
,比如断股或者接触不良的情况没有消除,故障会扩大;2、分接开关各个位置接触是否良好;3、绕组或引出线有无折断处;4、并联支路的正确性,是否存在由几...
无载
调压的
变压器
切换分接头后,测量直流
电阻
不合格是什么原因?
答:
1.分接
开关
接触不良.2.分接匝数有问题,或分接线焊接不良.
变压器无载
分接
开关
装在哪里
答:
如果是双线圈
变压器
,一般装在高压侧(高压侧电流小),如果是三线圈变压器,除高压侧外,一般还要根据需要在低压侧装设一个。
110kv
变电站主
变压器
型号。高压为110kv,中压35kv,低压10kv,额定容量2...
答:
(三相风冷三绕组
无载
调压
变压器
)容量:25000/25000/25000kVA 额定电压 高压:
110
±2×2. 5%
kV
;中压:38.5±2×2. 5%kV;低压:11kV 额定电流 高压:131.2A;中压:374.9A;低压:1312.2A 结线组别:YN,yn0,d11 空载电流(%):0.78 空载损耗:31.2kW 负载损耗:125.8kW 阻抗...
变压器无载
分接头
开关
调整有什么要求》
答:
1、停电下调整 2、有的
变压器
还要按照厂家规定的圈数调整,调整后还要测量变压器直流
电阻
,并与交接(出厂)试验数据比较,否则运行中会出现分接
开关
发热导致变压器故障。3、负载电压低,需减少变比,调低档位(1档为高,3(或5)档为低)。反之,调高档位。
关于
变压器
计算
答:
这是一台三相、三绕组,带有载调压的降压
变压器
。其:1、高压为
110kV
带+ - 8X1.25%有载调压
开关
(+8、+7、+6、+5、+4、+3、+2、+1、0、-1、-2、-3、-4、-5、-6、-7、-8共17档)。2、中压为38.5kV(也许是35kV)+ - 2X2.5%带
无载
分接开关(+2、+1、0、-1、-2共...
变压器
怎么调电压
答:
的上边,是用于改变变压器一次绕组抽头,借以改变变压比,调整二次电压的专用
开关
,变压器分接开关分为有载调压和
无载
调压两种,有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档位置,0
kV变压器
三档位置相应的变压比分别为10.5/0.4、10/0.4、9.5/0.4,同时调节档位后一定要检查测量档位开关的接触
电阻
(也就是直流电阻),否则调节不好会造成变压器烧毁...