答:
交流耐压试验变压器的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,
50HZ *试验容量:30-30000KVA
。2、试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz。3、试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%。3、试验电压冷确度:1级。4、频率调节:0.01Hz *保护响应时间:小于1微秒。5、系统具有过电压保...
变压器
交流
耐压试验
标准?
答:
变压器交流耐压试验应符合下列规定:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
变压器耐压试验
标准
答:
法律分析:变压器交流耐压试验应符合下列规定:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压...
工频
耐压试验
的配置表
答:
仅列举了部分常用型号型号解读:DFVF3000-1560/260 ,
容量为1560KVA
,电压为260KV一、电缆交流耐压试验系列 型 号 可满足的试验项目 设备电抗器配置 备 注 DFVF3000-44/2210kV(300mm2)电 缆 1KM 22kV Ⅹ 1台 便携式 DFVF3000-132/661、10kV(300mm2)电 缆 3KM 2、35kV(300...
35KV变压器
标准实验
耐压
是多少?
答:
35kv变压器油箱密封试验标准:24h,50kpa
,注:密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa;≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
变压器耐压试验
答:
变压器交流耐压试验应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,
且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
请问
35kV变压器
做预试,
耐压试验
为多少合适?
答:
按照国网公司
试验
标准应该是出厂试验的80%也就是68kV。
35kV变压器
,运行中的变压器油的
耐压试验
标准是多少?勺
答:
根据《运行中
变压器
油质量标准GB/T7595-2000》的规定额定电压
35kV
及以下油浸变压器投运前要求≥35kV,运行中要求≥30kV。
请问
35kV变压器
做预试,
耐压试验
为多少合适?
答:
35KV常规耐压项目: 一、35kv变压器油箱密封压力试验标准:
24h,50kpa
,注: ①密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。 ②波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%;即24小时后压力不低于35kpa。 二、35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000K请问35kV变压器做预试,耐压试验为多少合适?
工频
耐压装置
(
试验变压器
最大可以升到100kV)可以耐
35kV
电缆(40米...
答:
如果是100kvA/100kv的工频
耐压装置
40米是可以;是否可耐的主要受影响因素是装置的
容量
和被测物的电容量,
试验变压器
一般不建议对电力进行交流耐压,可考虑用变频串联谐振或者选用足够大容量的工频耐压仪
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv变压器交流耐压试验电压
35kv变压器工频耐压试验是多少
35kv变压器直流耐压试验
35kv变压器工频耐压试验标准
35kv变压器耐压试验标准
变压器10kv 耐压试验
10kv变压器耐压试验打多少
变压器耐压试验电压
35kv变压器交流耐压打多少