推荐答案 2017-10-31
35KV常规耐压项目: 一、35kv变压器油箱密封压力试验标准:24h,50kpa,注: ①密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。 ②波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%;即24小时后压力不低于35kpa。 二、35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000K请问35kV变压器做预试,耐压试验为多少合适?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/WKKGGG6ZRD3Z3ZKVWW.html
相似回答
请问35kV变压器做预试,耐压试验为多少合适?
答:
按照国网公司
试验
标准应该是出厂试验的80%也就是68kV。
35KV
/10KV电力
变压器
用2500V的摇表测绝缘能保证送电没问题吗?
答:
35KV/10KV电力
变压器
用2500V的摇表测绝缘能保证送电没问题。用摇表是测量变压器的绝缘电阻值和吸收比。这么低的电压当然不会使变压器击穿,变压器还要做交流
耐压试验,耐压
标准是35KV绕组耐压85KV, 10KV绕组
耐压35KV
,要求耐压过程中无异常,当然要是击穿了就不合格了。绝缘摇表是用来测量变压器绕组的绝缘电阻值...
10Kv
变压器
的工频
耐压
时42还是35或者30
??
、
答:
10KV工频
耐压
35/30KV
35KV
工频耐压85/80KV 110KV工频耐压200/185KV 220KV工频耐压360/395KV 是预防性
试验
时的耐压值
LMZB3_10G电流互感器
试验
项目
答:
①感应耐压试验电压应为出厂试验电压的 80%
。②试验电源频率和试验电压时间按规定执行。 ③感应耐压试验前后,应各进行—次额定电压时的空载电流测量,两次测得值相比不应有明显差别; ④电压等级66kV及以上的油浸式互感器,感应耐压试验前后,应各进行一次绝缘油的色谱分析,两次测得值相比不应有明显差别...