请问35kV变压器做预试,耐压试验为多少合适?

如题所述

第1个回答  2012-04-18
按照国网公司试验标准应该是出厂试验的80%也就是68kV。
第2个回答  2012-08-18
高压68KV低压28KV
第3个回答  2012-03-26
60kv本回答被提问者采纳
第4个回答  推荐于2017-09-28
  35KV常规耐压项目:
  一、35kv变压器油箱密封压力试验标准:24h,50kpa,注:
  ①密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。
  ②波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%;即24小时后压力不低于35kpa。
  二、35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa; ≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
  三、35kv变压器绝缘试验标准:<4000KVA提供绝缘电阻实测值,≥4000KVA须提供吸收比(R60“/R15”)≥8000KVA须提供介质损耗因数tgδ。注:对35KV电压等级需做吸收比的试验,要求吸收比≥1.3或极化指数≥1.5。
  四、35kv变压器的变压器绝缘电阻限值参数值和油温有关。其对应关系为:
  上层油量 10℃ 20℃ 30℃ 40℃ 50℃
  高压绕阻 600 400 270 180 120
  注意事项:
  a.由于工频耐压试验是破坏性试验,因此,必须在变压器的绝缘经过所有的非破坏性试验合格后才进行误项试验。
  b.被试绕组所有的引出线均应短接后接试验电压,非试验绕组必须短接后,再可靠接地。否则将会影响试验电压的准确性,甚至可能危及被试变压器的主绝缘。
  c.新注油的变压器,必须静放一段时间并充分放气后进行试验。静放时间: 35KV为12-16h。
  d.全绝缘变压器的试验电压为线端绝缘水平的试验电压,分级绝缘变压器的试验电压不中性绝缘水平的试验电压。
  e.试验中,如发生放电或击穿时,应迅速降低试验电压,切除电源,以避免故障的扩大。如需重新进行耐压试验时,应静放一段时间后再进行加压。
第5个回答  2012-03-26
42KV