44问答网
所有问题
35kV变压器新油的耐压试验标准电压是多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-11-19
新油的耐压试验标准电压是40kV.本回答被提问者采纳
相似回答
35kV变压器
,运行中的变压器
油的耐压试验标准是多少?
勺
答:
根据《运行中
变压器油
质量
标准
GB/T7595-2000》的规定额定
电压35kV
及以下油浸变压器投运前要求≥35kV,运行中要求≥30kV。
35kv电缆
35kv变压器
在做
试验是耐压
打到
多少
答:
额定电压为21/35KV的橡塑电缆直流耐压为63KV,额定电压为26/35KV的橡塑电缆直流耐压为78KV。
35KV油浸变压器交流耐压为72KV
,干式变压器交流耐压按出厂试验电压的85%执行。
变压器油耐压试验
答:
变压器油耐压试验 耐压值不用计算,,用试验仪器测,
一般平板电极.你为6400V,按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV
;运行中15kv及以下,耐压值大于等于25KV
35kv电力变压器
预防性试验做直流
耐压试验
国家
标准是
什么?
答:
1、绕组泄漏电流试验,试验周期1~3年,
试验电压为
直流20KV,读取1分钟的泄漏电流值。试验时一般是在加压至5KV、10KV、15KV、20KV时,2、均读取泄漏电流值,以便于根据其曲线分析绝缘好坏。对试验结果的判断,主要是与前一次试验结果比较无明显变化即可。
大家正在搜
变压器耐压试验电压是多少
35kv变压器工频耐压试验标准
35kv变压器交流耐压试验标准
110kv变压器耐压试验电压
10kv变压器耐压试验打多少
20kv变压器耐压试验标准
10kv变压器直流耐压电压打多少
变压器耐压试验电压上不去
变压器耐压试验电流大的原因
相关问题
请问35kV变压器做预试,耐压试验为多少合适?
35KV变压器标准实验耐压是多少?
35kV变压器油耐压应是多少
35kv及以上变压器的试验标准是什么?
油式变压器耐压试验电压应该加到多少
35kv电缆35kv变压器在做试验是耐压打到多少
为什么35kv以上的变压器在进行绝缘油击穿电压试验时
10KV级变压器用油耐压试验最低值为多少?