35kv变压器耐压标准是多少
变压器
电气特性综合测试台
答:
3)可以满足容量6300KvA、10Kv及以下的矿用防爆式
变压器
;4)特种变压器(订货时需告知详细的容量及电压等级)。1)变压器绕组电阻测试 2)变压器的电压比测量及联接组别号的测试 3)变压器空载电流(%)及空载损耗测试 4)变压器短路阻抗(%)及负载损耗测试 5)变压器工频外施
耐压
试验 6)变压器感应耐压...
35KV
干式
变压器
局放达到上万是怎么回事
答:
不管什么形式的干变 肯定出在浇注或者线圈身上 局放的原因是部分区域绝缘强度不够;空气湿度太大;安装时
变压器
绝缘有损坏;变压器闲置时间太长,绝缘含水量超标 三相局放上万 感应
耐压
没有问题吗?局放上万,感应应该也会摆表吧 然后单相单相的测感应等,要是刚刚产的线圈真上万,小心击穿废了哈 推荐...
变压器
需要测试的绝缘电阻都有哪些(比如相间绝缘电阻),
答:
三相
变压器
一般只测量高压侧和低压侧相对地的绝缘电阻(中性点接地的需临时拆开),必要时测一下吸收比。绝缘电阻的通用
标准是
每千伏电压不低于1个兆欧。110kv不低于110兆欧(严格说相对地电压只有64kv不到,只要大于64兆欧即可)。还有交流
耐压
试验,交流1分钟(10KV的要升到
35KV
)。
35KV
变电所预防性试验检测内容是哪些?
答:
电流互感器的试验项目、周期和要求 序 号 项 目 周 期 要 求 说 明 1 绕组及末屏的绝缘电阻 1)投运前 2)1~3年 3)大修后 4)必要时 1)绕组绝缘电阻与初始值及历次数据比较,不应有显著变化 2)电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻一般不低于1000MΩ 采用2500V兆欧表 2 tgδ及...
污闪
耐压
和相间电压有什么区别?
答:
污闪
耐压
和相间电压,它们之间的区别就是电压的幅度不一样,因为巫山耐压他和电压之类的是有区别的,所以是不一样。是电路中自由电荷定向移动形成电流的原因。电势差(电压差)的定义:电荷q在电场中从A点移动到B点,电场力所做的功WAB与电荷量q的比值,叫做AB两点间的电势差(AB两点间的电势之差,...
沈阳什么地方可以做
变压器耐压
试验
答:
如果是110kV以上大型
变压器
,并且需要在进行高压侧
耐压
试验可以到沈阳变压器厂或沈阳高压开关厂,这两个厂均设有全套的超高压试验设备,并且都是经过国家实验室认证的,特别是沈阳变压器厂,具有全国最大的变压器检测基地,也是国家变压器检测中心,可进行各种电力变压器的全套试验(目前好像在整顿中)。若是...
变压器
出来的零线为什么要接地?
答:
零线是接在
变压器
的中性点上的,如果变压器的中性点不接地,当三相负荷平衡时,变压器的中性点是0电位,这没有问题,但实际上,要使三相负荷完全平衡是不可能的。三相负荷不平衡,变压器的中性点就会产生漂移,也就是变压器的中性点的电位不再是0,这样零线上的电位也就不是0了,这就是常说的零线带电...
请教一个EMC,电磁屏蔽问题
答:
首先,把发射电路和接收电路在设计电路板位置时尽量将两个电路远离,把整个接收电路用铁片做一个密封的盒子,把接收电路罩上,同时把铁盒接地,要两面都用铁盒罩上,同时良好接地。这让就行了。