44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线100千瓦最低多大线
总功率
100kw三相四线
要用
多大
的铜线?
答:
可以采用3x70+1x25mm²铜芯电缆。计算过程:1、求
三相
380V负载最大电流(包括无功电流)Ie Ie=
100KW
/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据 Ie 查表选择电缆截面积(不考虑电缆长度)以常用的VV型铜芯电缆为例。从上表可知,在空气中敷设、土壤中敷设是,3x70+1x25mm²铜芯电缆的载流量...
功率
100千瓦
用多少平方电缆线,
三相四线
制。谢!
答:
功率为
100千瓦
,使用
三相
电源,线路电流在263A多,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,263A电流,至少需要选择70平方毫米的铜芯电缆,为了安全还是选择95平方毫米的铜芯电缆为好。
总功率
100kw三相四线
要用
多大
的铜线
答:
这个是根据功率除以电压等于电流来计算的,要看工作电压是380v或者660v了,计算出电流后,在根据每平方铜线工作电流6A来计算线径的大小的。
100kw三相
电的电流是:100/1.732*0.8*0.38=189.9A 需要 189.9/3.5--4=47.5---54.3(平方毫米)铜导线(安照型号可选50-70平方导线)算需要什么...
请问
100KW
用量
三相四线
需要
多大
电线和开关最好有计算公式
答:
先计算电流,P=1.732×I×U,如果是电动机负载,P=1.732×I×U×cos。
100千瓦三相
用电电流在200-250A直接,需要使用70平方铜线或95平方铝线,开关用250A
三相四线
电网负载为100000瓦,选用
多大
的电线合适呢?
答:
100000瓦就是
100千瓦
可以选择铝芯电缆125平方,铜芯可以选择70平方的。
用电量
100kw
用
三相四线
制需用
多大
的线,怎么计算,什么公式了,求细解_百...
答:
1000W/380V=2.6A*
100kw
=260A 总功率260A左右,个人感觉单个最大设备在20kw以内线路在300米以内,建议采用3*120+2*50的电缆,如果300米以上建议采用3*150+2*70的电缆,做个参考吧
请问,
三相四线
供电,200米距离,
100千瓦
要
多大
电缆和空开?
答:
功率
100KW
,假设其电压是
三相
380V,功率因数0.9,则其电流是168.8A 如果距离不远,无需考虑压降,则用YJV-0.6/1KV-3*50mm2的铜芯电缆 感性负载(电机,变压器等)的话,用500A的空开 阻性负载(加热照明设备等)的话,用225A的空开
6层共
100千瓦
放
三相四线
要
多大线
?
答:
100千瓦
电器设备,采用
三相四线
供电时,电流约为200A。供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择3*70+1*35平方的。70平方的铜芯电缆,明线敷设安全截流约247A。
厂房设备总的
100
个
千瓦
,用380的电
三相四线
,用多少平方的电线。_百度...
答:
70平方以上的铜线就可以了。
车间电功率
100千瓦
,请问要
多大
的电缆线
答:
车间
三相四线
制电源供电总功率
100kw最
大工作电流应该是在190A左右了。电源供电线径要用到70平方的铜芯电线了。