10000KVA
变压器
,供电电压10KV,需要高压多少平方的
铜芯
电缆?如何计算...
答:
10000KVA
变压器
的10KV侧电流为5774A。大容量变压器出线通常使用金属母排引出,不用电缆。
400的室外
变压器
到综合配电箱,选用多大的
铜芯
软电缆,要几条。综合配电...
答:
400KVA容量、电压等级10/0.4KV的
变压器
额定电流=400÷1.732÷0.4=577A 国标单根多股
铜芯
电缆240平方安全载流量为660A(在空气中敷设,环境温度25℃时,允许工作温度65℃),使用一组,断路器630A就可以了。
4平方的单芯电线,直径是多少?是指里面的
铜芯
直径?还是连外皮一起算...
答:
4平方的单芯电线,直径是指里面的
铜芯
直径 4*4/3.14=5.0955 再开方=2.26mm 4平方的单芯电线,直径是 2.26mm
距离
变压器
300米带动15个35空调需要多少平米的电线?
答:
铝线电阻率0.0283 11KW 电流22A 导线长度800m
变压器
端电压400V 末端允许电压372V 线与线电压降28V 单线压降14V 求单线电阻 R=U/I=14/22=0.6363欧姆 求铝线截面 S=PxL /R=0.0283x800 /0.6363=35平方 应采用平方铝线35平方。
380V电接入经1000VA
变压器
转为24V 27.7A输出,并联接入80个4W 24V的...
答:
总电流为13.3A, 所以你27.7A的输出电流是足够的。后面的灯不亮就是电流太小了了,达不到灯的额定电流导致的。我觉得可能是你并联了80个灯, 所以用的导线太多,然后在导线上消耗了一部分电流,所以导致后端的灯泡电流太小而不能点亮指示灯。你可以换个输出电流大一点的
变压器
, 或者尽量减少所接...
距离
变压器
50米远,300千瓦选多少平方的电缆线?谢谢
答:
如果是电机负载,可选VV 3X400+1X185平方
铜芯
电缆,地埋安全载流514A。如果是其它负荷,3X300+1X150平方铜芯电缆,安全载流地埋450A。电线平方数 几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平...
...
铜芯
),做交流耐压试验,需要多大容量的试验
变压器
。
答:
通常说的10KV电缆有两种一种是指的8.7/10KV,还一种是6/10KV的电缆,这两种电缆它的交流耐压试验是不一样的。8.7/10KV电缆交流耐压试验是3.5*8.7=30.5KV 5分钟电缆不发击穿,6/10KV电缆则只需要3.5*6=21KV 5分钟电缆不击穿即可。
变压器
选用150KVA的交流变压器就可以了 ...
315千伏安电力
变压器
有多少铜线?
答:
这是10/0.4新型节能双侧
变压器
标准产品铜材高压侧66.8kg,低压侧111.6kg。如果非标不好说!但总重量不会低于160kg。绝缘油200多斤,铜线120斤,钢芯片300斤。S7
铜芯
19 型号 铜Kg 片Kg 油Kg 铁Kg 总重Kg 30kv 37.4 85 74 97 293 50kv 61 130 92 125 408 63kv 70 150 105 145 470...
6台 11KW三相电机 1.总共
变压器
用多大? 2.从变压器过来有200M距离,电...
答:
11KW电机每台应该是22A左右的电流,6台就会是132A,所以最小需要选用100KVA的
变压器
,100KVA变压器的额定电流为144.3A,至于电缆的选用,与很多因素有关,如果是长时间满负荷运行,采用直埋的话,可以选用70平方毫米的
铜芯
电缆,如果是直接用桥架或者是放到地面上,最好是选用95的铜芯电缆 不要总是想着...
电流变化大的负载电线该怎样选择?
答:
导线选择:根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的
铜芯
橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。
变压器
选择:变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA 选择大于125KVA的变压器就可以了。50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境...