一根3*240+1*150的
铜芯
电缆能承载多大功率?
答:
3*240+1*150大概为204KW,可以用电缆买卖宝YJV型号,最好用单芯的630平方
...供电距离为1300米,电缆为2×16
铜芯
行吗?压降会是多少?
答:
朋友,你这样供电使用16平方的
铜芯
线,供电距离是1.3公里,太远了,压降至少要降低20伏,如果全部设备都启动,那么还会很低的,一般单相供电不能超过500米的。也就是里
变压器
的供电半径不超过500米是最合格的。
变压器
电缆线选择
答:
计算正确,但工地
变压器
一般都是同配电箱做成一体的,里面用铜排连接,不可能用电线连接。如果用电线连接,用单根的话,确实需要800mm2,成本太高、也不好接。
70
铜芯
线能带多少千瓦
答:
148千瓦 70平方
铜芯
电缆能带148千瓦,70平方铝电缆能带138千瓦。70平方铜、铝电缆安全载流分别为225A、210A,带三相380V纯电阻负载分别为:P铜=380*225*1.732=148086W,P铝=380*210*1.732=138214W。负载如果是电机,功率因素按0.8计,则,P铜=148086*0.8=118469W,P铝=138214*0.8=110571...
...电机电压是380V,求总电流多大?需用多大的主电源线?多大
变压器
...
答:
总功率是300KW,负荷的同时负载率应该是60%左右,所以用315KVA的
变压器
即可。最大电流应该是在300A左右,所以120平方以上的
铜芯
电缆就可以,不过不知你的负荷距离变压器是多远,这个数据也很重要,要计算电压损耗
1000kva
变压器
中性点与接地连接用电缆截面积怎么选择?为什么呢。请求回 ...
答:
最大条件是本
变压器
2相接地电流,(时间很短),来确定。经过人们长期的实践和应用,基本上都有了成熟的经验值,像你的这大变压器,用60*5的扁钢就够了,用电缆的话可参照本截面选择,铝芯240、
铜芯
185也就够了(都是单芯,不是三芯)。因为这个截面已远远超过变压器内导体的截面了。
125KWA
变压器
出来到配电箱需要多大电缆线?
答:
125KVA
变压器
的额定电流约如果二次侧电压是380V,那么二次侧电流190A左右。所以变压器输出的电缆用70平方毫米铜电缆即可。
95的
铜芯
电缆需要多大的电表和互感器
答:
95的
铜芯
电缆,根据实际情况不同,安全载流量在300A左右,电流表可以使用5A的,互感器选大些用400/5的就可以。互感器(instrument transformer)又称为仪用
变压器
,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例...
配电房灭火器的配置
答:
(2) 节省电气设备的投资和运行维护费用。通常在室外主要采用双杆变台或地台安装方式;室内可采用落地式安装。双杆
变压器
台装设在两根电杆之间,由两槽钢和连接金具搭建而成,距地高2-2.5m。电力变压器就安装在其上,并用螺栓紧固;高压进线用带由绝缘层
铜芯
或铝芯线引入变压器,并配置由户外跌落式...
变压器
总容量为1600kVA的变配电所,应配截面多大的10KV进户
铜芯
电缆
答:
按电流密度2安培/平方毫米考虑要截面积50平方的电缆