什么是大电流接地系统和小电流接地系统?

如题所述

    大电流接地和小电流接地都是电力系统按中性点接地,它们是按照主要运行特征区分。

    小接地电流系统又称非有效接地系统。包括中性点不接地,经消弧线圈接地,以及高阻抗接地系统。小接地电流顾名思义,故障时接地电流小,而电流小,则阻抗要高。所以通常这类系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值大于3,零序电阻R0与正序电抗X1的比值大于1。

    小接地电流的特点是,当发生一相接地故障时,接地电流被限制到较小数值,非故障相的对地稳态电压可能达到线电压。

    大接地电流系统又称有效接地系统。包括中性点直接接地以及经低阻抗接地系统。通常这类系统有X0/X1≤3,R0/X1≤1。

    大接地电流系统的特点是,当发生一相接地故障时,接地电流有较大数值,非故障相的对地稳态电压不超过线电压的80%。

拓展资料:

中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当发生单相接地故障时,由于不能构成短路回路,接地电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为是小电流接地系统(中性点非有效接地系统)。一般66kv及以下系统常采用这种系统。

中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移,而不接地相的对地电压也会升高,但是每相对中性点电压以及相间的线电压保持不变,所以整个系统可以维持运行,但由于对地的电压升高考验整个系统对地的绝缘好坏,所以在绝缘还没破坏前,要及时消除故障,不能在这种状态下长时间运行,一般不超过1-2小时。

小电流接地系统包括:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经大电阻接地系统。(中性点非有效接地系统),发生故障的时候接地电流比较小。

中性点直接接地的系统就不用多说了,单相接地,故障点和中性点之间会有很大的短路电流流过,整个系统的电压严重不对称,完全不能正常运行,因此需要立即跳闸,这种系统,零序保护应作为主保护使用。

中性点直接接地(包括经小阻抗接地)得系统,当发生单相接地故障时,接地电流一般都比较大,所以称为大电流接地系统。一般110kv及以上的系统采用大电流接地系统。

大电流接地系统是指中性点直接接地系统,像我们的3相4线制就属于,因为在发生故障的时候接地电流会比较大。

参考资料来源:中国化工仪器网—什么是小电流接地系统、大电流接地系统?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-03-15
大电流接地系统和小电流接地系统主要是根据动系统中性点的接地方式来区分的。
大电流接地系统指的是中性点直接接地或者通过小电阻接地的系统。当这种系统发生单相接地故障时,接地短路电流会很大。一般来说,110kV及以上的系统采用大电流接地系统。
小电流接地系统则是指中性点不接地或者通过消弧线圈、电阻接地的系统。当这种系统发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地短路电流会比负荷电流小很多。一般来说,66kV及以下的系统常采用小电流接地系统。
总的来说,大电流接地系统和小电流接地系统的主要区别在于中性点的接地方式以及接地故障时电流的大小。
相似回答