44问答网
所有问题
低压线路末端电压低怎么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-02-19
低压线路末端电压低有三个解决的办法:
1、抬高线路始端的电压。就是把变压器的调压装置变动一下,使得变压器输出时的电压高一些,这样线路末端的电压会有改善。
2、减少线路本身电压损失。就是把线路的导线换粗一点,导线的截面大了,电流在导线上的电压损失也小了,线路末端电压也能抬高一些。
3、再敷设一条线路,并行供电。具体怎么办就看现场情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/DY3WZ6KRGZDZKW3KYG.html
其他回答
第1个回答 2014-02-19
1 如果末端负荷不大,可以采用手动或者自动调压器升压;
2 更换原来的输电线路线径,减少线路的电压损失,提高末端电压;
3 通过改变首端变压器的调压分接头,将首端电压抬高5%,但是线路沿线供电的负荷电压也会相应抬高,尤其是由变压器供电的其他线路负荷电压也会受到抬高的影响;
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2014-02-19
加大线路。
调整负荷尽量让三相平衡。
加稳压器
相似回答
低电压
情况不属实
处理
方案_百度问一问
答:
6、安装低压无功补偿装置
。根据客户用电性质,在三相四线末端和重要用电设备旁、配电变压器低压侧进行分散无功补偿配置,以减少无功功率和电压损失,有效提高电网末端电压。【回答】你好,你可以参考一下【回答】客户处没有低电压,处理方案【提问】这个是低电压属实的处理方案【提问】好的,稍等【回答】随...
低压线路
调压器能
解决
农村电网中
末端电压过低
的问题吗?
答:
低压线路调压器加大分接调压的范围,提高变压器分接开关的调压能力
,低压线路调压器能够直接有效解决农村电网中过低的末端电压问题,保证正常供电,节约公司投资成本,建设速度快、效果好。
电压
不够
怎么解决
答:
1、家用电器太多的,可以安装稳压器来解决问题
。2、
电线比较细的,可以更换更粗的电线
。3、电路开关接触不良或断线的,需要
对线路进行排查,然后重新安装开关或接线
。4、变压器负荷不均的,需要调整负荷,知道负荷均匀为止。家里电压不够用稳压器有用吗1、当电压不够时,可以用稳压器来增压,但是任何电器...
电压低
如何
解决
答:
上面前三个原因其实就是一个原因,线路比较细,导线电阻比较大,导致线路末端电压低,
这需要更换大截面导线来解决
;对这种情况,是电力公司资产的线路,更换导线的费用不需要大家出,但属于用户自己的线路,其改造费用需要自己筹措。对变压器容量小的情况,一般来说,变压器等资产应是电力公司的,更换变压器...
大家正在搜
10kv线路末端电压调节方法
低电压问题分析及解决措施
变压器末端线路电压低怎么办
农村电压不够怎么解决
供电末端电压下降怎么解决
如何提升电网末端电压
怎样用电容升高电压
解决台区低电压的措施
配电低电压是怎么回事
相关问题
低压用户电压低解决方法
电压低怎么办?
低压线路调压器能解决农村电网中末端电压过低的问题吗?
配电线路末端电压较低怎么解决?
电压低怎么办
农网10kV线路末端电压低,请问有什么好的补偿方式。
从变压器的低压出线到末端用电设备的线路电压不稳怎么处理
生活小常识:电压低怎么办