44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv线路末端电压调节方法
请变压器高手支招:
10KV
供电
线路电压
很低, 如何提高电压至正常值?_百 ...
答:
10KV供电
线路电压
低到8500V可能是因为你架空线路过长引起的,建议你使用陕西泰开电气设备有限公司生产的
10KV线路
自动调压器,线路自动调压器是由具有9个分接头的自耦变压器、有载调压开关以及能随负荷大小跟踪
线路末端电压
的自动控制器组成。自耦变压器分为主线圈和调压线圈,调压线圈每分接头间电压差为2...
低
电压
情况不属实处理方案_百度问一问
答:
1、调整配电变压器分接头
。用户电压过低时,把10千伏配电变压器的运行档位由П档调整为Ш档,有效提高输出电压。2、调整三相负荷不平衡。按照用户分布半径、地理环境和用电负荷性质,合理调配三相负荷平衡,达到升压降损的作用。3、增大导线线径。立足实际,想法设法提高中低压线路的供电能力,提高线路末端电...
线路
长 如何提高
末端电压
答:
如果你需要直接使用
10KV
的电源,可以考虑提高首端变压器的档位使电源
电压
达到10.7kV以上,或者在
末端
并联一组1MVar的补偿电容器,当然还有配备相应的熔断器和避雷器。如果你需要降压为380V使用,也可以提高末端的降压变压器的档位来实现。其实你的负载功率因数那么高,导线截面也足够,线损不应该有这么大的...
低压配电
线路末端电压
过高
答:
1、调整变压器的分接开关,降低变压器二次电压值,使低压配电线路末端电压降低
。2、检查上一级电压是否很高,若是10KV供电,可调整上一级电压。3、停用线路末端的电力电容器。
农网
10kV线路末端电压
低,请问有什么好的补偿
方式
。
答:
1、造成线路末端电压低的原因比较多,应该根据产生的原因进行治理,这样才能取得好的效果;2、如果变压器处于满载状态,则应首先采用更换变压器的方法;3、如果变压器容量还有余,则看变压器二次出口的电压是否低,如果变压器的二次电压低,分接开关还有调整的可能,
则应调整变压器的分接开关
,提高二次电压;...
10kV
配电
线路
低
电压
问题及处理措施
答:
关键词1OkV配电
线路
低
电压
处理中图分类号TM7260引言随着社会经济的快速发展,各行业对电能的需求日益2低电压计算
方式
与产生原因电压简易损失估算公式为:AU=(PL)/(5C)(1)增长,对电能质量的要求也越来越高,保障电力系统供电的稳定性和可靠性显得尤为重要。而1OkV配电线路...
10kv
/0.4kv干式变压器
电压
低了怎么调高
答:
干式变压器的调压问题,因为变压器原边输入
电压
的不稳定,所以变压器在设计时就考虑了,在变压器的高压侧设计了调压抽头,分别有三档、五档、九档。而九档的变压器主要配套有载调压开关,亦可作为无载调压使用。一般变压器的调压是连接片往上调,付边电压降低,往下调,付边电压升高。
线路末端电压
过高的原因和解决措施?
答:
有的是始端电压高造成末端电压高,这只要降低始端电压就可以解决。空载高压
线路末端电压
高是由于对地分布电容引起的 ,带有负载以后会恢复正常。线路末端电压超过始端电压的原因是负载特性造成的,这时的负载不是呈电感性而是呈电容性,这时的负载消耗有功功率同时发出感性无功功率,相当于在线路末端安装了一...
较长10千伏
线路
,
电压
降较大,是否使用升压变压器,使电压保持在10千伏
答:
电压损耗主要是线路传输中损失的 1,要保证
末端电压
在
10KV
,在电力系统里面就是将变压器调压分接头增大1.05倍,保证末端电压 2,采用无功补偿装置,在
线路末端
大负荷装并联电容器,减少线路输送无功,降低电压损耗
10KV线路末端
,线路长20KM,白天低320V夜间370V,在线路中段装有载调变压 ...
答:
不能!你这种情况是,当系统负荷过高造成
线路
上电压降过大造成的。在夜间都只有370V,已经造成很大的影响了。这种情况用有载调压不能解决问题,只会增加变压器损耗,使
末端电压
更低。___很难有什么好的
方法
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
首端电压与末端电压
输电线路末端电压低解决
空载高压长线路的末端电压
末端电压高于首端电压
线路末端电压
线路末端电压为什么低
为什么线路末端电压高
线路末端电压低的原因
怎样提高线路末端电压