化工管道静电跨接规范是什么?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-10-19
化工管道静电跨接规范是,
TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》,
第八十条规定,化工管道静电跨接规范如下:
有静电接地要求的管道,
应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。
相似回答
化工管道静电跨接规范是什么?
答:
化工管道静电跨接规范是,
TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》
,第八十条规定,化工管道静电跨接规范如下:有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。
静电跨接
的相关
标准规范
答:
在设计和施工过程中,防静电设施,如隔油池、机电设备、气体
管道
、压力管道和工业金属管道,均需设置防静电接地系统,确保其在生产流程中的稳定性和安全性。静电接地电阻值必须符合
标准
,一旦超标,务必采取跨接措施,以确保整个生产环境的静电控制在安全范围内。综上所述,
静电跨接
在
化工
行业的各个环节都扮...
管道静电跨接线标准
答:
法律依据:《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 第八十条
化工管道静电跨接规范如下:1、有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值
。2、当值超过《压力管道规范—工业管道》(GB/T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。
防
静电
接地要求的
管道
,应当如何
跨接?
答:
当电阻值超过GB/T 20801或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地线
。GB/T20801.4—2006《压力管道规范 工业管道第4部分:制作与安装》10.12.1 规定,有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。
大家正在搜
化工管道静电跨接规范
管道防静电跨接规范
化工静电跨接规范
化工管道静电接地
玻璃钢管道静电接地怎么接
管道静电跨接标准
管道的静电跨接属于哪个专业
为什么要进行静电跨接
关于静电跨接的规范